账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbsjzsjy

[求助] 电缆电压选择问题

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-14 21:18:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-15 01:03 编辑

8.7/10kV、8.7/15kV的电力电缆,用在一般情况下的不直接接地系统,和10/15kV的电力电缆(GB 50217-2007《电力电缆设计规范》3.3.2条2款均采用了非强制性用词“宜”,而非“应”),用在不直接接地系统的一些特殊场合或安全性要求高的场所,是有好处的。

但是,不能说一般情况下不直接接地系统的10kV供配电系统就不能用8.7/10kV的电力电缆,更不能说低电阻接地系统6/10kV、8.7/10kV的电力电缆不能用。不直接接地系统只能用10/15kV电力电缆的说法,不能成立(即“不接地系统最高运行电压,相电压=10KV。应当10/15”的说法不能成立,若说“……情况下,宜采用10/15kV”则成立)。
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 21:27:21 | 显示全部楼层



    看来特殊场所是对的。今天看那本施工图图样(标准图),出线电缆标注的是15KV,最近做一个北京的修改项目,原北京市院也是标注的15KV,所以才有了这些疑问,看来讨论一下还是很有意义的。
     
发表于 2013-1-25 10:07:04 | 显示全部楼层
老城的8.7KV绝缘最不利的10的相地故障运行还是很有想法的,未见讨论结果啊
     
发表于 2013-1-25 10:08:20 | 显示全部楼层
3.3.2条未见8.7/15的表述
     
发表于 2013-1-26 20:08:15 | 显示全部楼层
3.3.2条提到某行业6K过压载几十年也没事,看来8.7是刚刚好了
     
发表于 2013-1-26 20:15:57 | 显示全部楼层
3.3.2条提到某行业6K过压载几十年也没事,看来8.7是刚刚好了
     
发表于 2013-1-26 20:45:07 | 显示全部楼层
3.3.2条提到某行业6K过压载几十年也没事,看来8.7是刚刚好了
     
发表于 2013-1-28 16:42:48 | 显示全部楼层
可以继续讨论啊,还是没有具体讲清楚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 13:48 , Processed in 0.065513 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表