不接地系统应该是第一款(中性点直接接地或经低电阻接地系统)外了吧?如是,U0按定型产品应该选8.7KV的,所以本人认为选6KV不妥。(特此注明:6/10为U0/U)。hbsjzsjy 发表于 2013-1-14 12:41 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
不接地系统中单相接地后,仍然持续运行,最高运行电压,非故障相对地电压是线电压,即10KV。10/15 治学以诚 发表于 2013-1-14 13:32 登录/注册后可看大图
但你明明在楼顶说的“接地系统,6/10不妥”哟。怎么这里又成“不接地系统,6/10不妥”了? 大鼻山 发表于 2013-1-14 12:46 登录/注册后可看大图
查看全部评分
10KV与线路标称电压一致,小于最高运行电压。10KV系统的最高电压Um取为12KV。 治学以诚 发表于 2013-1-14 14:10 登录/注册后可看大图
导线绝缘必须大于系统的最高电压。 治学以诚 发表于 2013-1-14 14:37 登录/注册后可看大图