账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: jychen1

[求助] 这种情况是否满足二级负荷要求?

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-14 20:19:23 | 显示全部楼层
一路10kV,两台变压器如何满足二级负荷要求?

一路10kV——专线供电!
     
发表于 2013-1-14 20:20:31 | 显示全部楼层
但不建议用于消防二级负荷,用于“部分工艺负荷为二级”用电负荷,则无妨。
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:26:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 jychen1 于 2013-1-14 20:29 编辑

看来,一般工业厂房也只能由 一路10kV一台变压器,加柴油发电机这样的配置 来满足要求了。

这样既满足了二级负荷要求,也满足了一级负荷要求。没有任何争议。
     
发表于 2013-1-14 20:36:20 | 显示全部楼层
一般工业厂房,二级负荷供电:
1、一路10kV专线(架空、电缆要求不同),两台变压器——
满足“部分工艺负荷为二级”;勉强满足消防二级负荷(指满足目前现行防火规范)。
2、两路10kV(应是满足二级负荷供电要求的两路10kV),两台变压器——
没问题!
3、一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)——
没问题!
4、一路10kV一台变压器,加柴油发电机——
没问题!

“一般工业厂房也只能由 一路10kV一台变压器,加柴油发电机这样的配置 来满足要求了”不是唯一选项。
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:41:40 | 显示全部楼层
按现实情况,哪一种最经济?
     
发表于 2013-1-14 20:44:41 | 显示全部楼层
某工厂消防及部分工艺负荷为二级,但是总容量并不大……

一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)——最经济!
一路10kV一台变压器,加柴油发电机——相对可靠!
     
发表于 2013-1-14 20:46:11 | 显示全部楼层
一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)——实施比较难,涉及供电局变电站布局、供电距离限制等诸多制约因素。
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:48:05 | 显示全部楼层
谢谢尺总,明白了很多。{:handshake:}
发表于 2014-10-31 11:10:28 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2013-1-14 20:46
一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)——实施比较难,涉及供电局变电站布局、供 ...

请问尺总,一路低压备用,是不是一般从隔壁的建筑,或者前期建筑的变配电房引来一路低压作为备用呢?
这个有什么要求吗?比如距离之类的。
还是有什么更好的办法呢?
     
发表于 2014-10-31 11:29:59 | 显示全部楼层
二级负荷的话,两路高压,一台变压器为什么不符合要求?供配电规范也只是规定供电电源,指的是10kV,二级负荷又不一定要末端切换,就算是消防,如果末端切换,二级负荷要求双回路,又不是双电源。
虽然一台变压器不保障,但是那里有规范说这样做不行呢?
     
发表于 2014-10-31 11:52:05 | 显示全部楼层
二级负荷的话,两路高压,一台变压器为什么不符合要求?供配电规范也只是规定供电电源,指的是10kV,二级负荷又不一定要末端切换,就算是消防,如果末端切换,二级负荷要求双回路,又不是双电源。
虽然一台变压器不保障,但是那里有规范说这样做不行呢?

1、供配电规范也只是规定供电电源——不是!供配电规范有供有配!
2、供配电规范也只是规定供电电源,指的是10kV——不是!还有6kV、10kV、20kV、35kV……220/380V 等等!
3、二级负荷要求双回路,又不是双电源——不是!二级负荷也可以是单回6kV及以上的专用架空线!
4、虽然一台变压器不保障,但是那里有规范说这样做不行呢——是的,规范未明说,但除了供电允许单回外,其他的双回不得降低要求:
1)要么,至少两台变压器。
2)要么,一台变压器,加至少一回备用回路(假如低压配电,那就是一回低压备用回路)。
别无他法!
     
发表于 2014-10-31 12:46:38 | 显示全部楼层
两回线路一定就是两台变压器出来的么?
供配电规范里面说的供电电源的界限在哪里?一般理解,如果建筑物以10kV供电,那就是10kv,以380v供电就是380V,那为什么一定要写明可由一回6kV以上的线路呢?而且看条文解释,当线路由配电所引出采用电缆是,应采用两路电缆,,互为备用,,这个就未必是两个变压器了,,
     
发表于 2014-10-31 13:55:38 | 显示全部楼层
故障几率、修复时间所致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 08:26 , Processed in 0.067664 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表