[求助] 这种情况是否满足二级负荷要求?

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-12 18:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某工厂消防及部分工艺负荷为二级,但是总容量并不大,一路10kV
一台变压器足矣。考虑二级负荷,备用另一路10kV电源(业主不想上柴油发电机)。
两路10kV,高压切换,一台变压器,能否满足二级负荷要求?



我个人认为可以满足。请问大家的看法,谢谢了。
     
发表于 2013-1-12 22:46:49 | 显示全部楼层
个人认为一台变压器欠点儿火候!
     
发表于 2013-1-12 22:58:17 | 显示全部楼层
当然不可以满足!这位坛友咱不能只顾头不顾尾啊!否则末端互投不就是一句空话了吗?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 虎头龙尾水蛇腰。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-12 23:02:03 | 显示全部楼层
一路高压电,两台变压器,还可以算作二级供电,至少末端互投还引自不同变压器的不同不同母线段,要是一台变压器,一旦换了全部玩完。
     
发表于 2013-1-12 23:27:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-13 00:38 编辑

某工厂消防及部分工艺负荷为二级,但是总容量并不大……
两路10kV,高压切换,一台变压器,能否满足二级负荷要求?


一路10kV,一台变压器足矣——不满足!
两路10kV,高压切换,一台变压器——不满足!
一路10kV,两台变压器——无法判断“能否满足”。
一路10kV专线(架空、电缆要求不同),两台变压器——勉强满足(满足目前防火规范),但不妥!
两路10kV(应是满足二级负荷供电要求的两路10kV),两台变压器——可行!
一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)——可行!
一路10kV一台变压器,加柴油发电机——比上述供电方案可靠!
一路10kV两台变压器,加柴油发电机——更可靠!
两路10kV两台变压器,加柴油发电机——比“更可靠”还可靠!
……
{:smile:}

点评

说的好!赞!  发表于 2016-7-5 09:31
     
发表于 2013-1-13 08:25:12 | 显示全部楼层
马上有人要问了:10KV专线,与10KV单环网,那个可靠性更高?
     
 楼主| 发表于 2013-1-13 08:51:57 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-1-13 10:21:21 | 显示全部楼层
负荷小了,总不能上两台变压器吧!

“工厂消防及部分工艺负荷”是二级负荷供电要求吗?
     
 楼主| 发表于 2013-1-13 11:21:48 | 显示全部楼层
负荷小了,总不能上两台变压器吧!

“工厂消防及部分工艺负荷”是二级负荷供电要求吗?
尺短寸长 发表于 2013-1-13 10:21



    是二级负荷要求,尺总有 好办法?
     
 楼主| 发表于 2013-1-13 11:22:49 | 显示全部楼层
一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)

这点感觉不错啊。
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:51:28 | 显示全部楼层
“加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)”

这是什么样的低压电源?
     
发表于 2013-1-14 20:08:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-14 20:10 编辑
“加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)”

这是什么样的低压电源?
jychen1 发表于 2013-1-14 19:51


与供电的10kV高压无紧密电气关联的低压电源。
     
发表于 2013-1-14 20:13:27 | 显示全部楼层
“加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)”

这是什么样的低压电源?
jychen1 发表于 2013-1-14 19:51


这个低压电源:
1、与10kV供电电源之间的关系,得满足二级负荷供电要求;
2、得满足“工厂消防及部分工艺负荷为二级”用电设备的供电电压要求。
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:14:51 | 显示全部楼层
上溯到高压,还是两路无关联的10kV,满足一级负荷要求了。

是否?
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:17:28 | 显示全部楼层
一路10kV,两台变压器如何满足二级负荷要求?