总平路灯的照明审查意见

   火... [复制链接]
     
发表于 2013-1-1 10:55:48 | 显示全部楼层
尺总:你应绕一弯想一想

  115#有这么一句话:大面积内涝,会使多路路灯供电线同一时刻处于水下。
  这句话内含,分别接至三相的多根路灯杆会同时浸泡在水中,一根路灯只有一个接线破口,3根路灯有3个接线破口,9根路灯有9个 接线破口,......。难道9个接线破口会接在同一相上,不可能分别接在三相上吗?

   看一看34#你的发言----合理的做法: 相序为L1/L2/L3/L1/L2/L3;
  按你接线做法,只要最多相邻4根路灯杆同时泡水,就会出现115#三相同时产生渐变泄漏电流的情况。入门者 发表于 2013-1-1 09:04


请入门者思考:
1、9根路灯有9个 接线破口 ——
路灯灯杆浸没在水中,是否等同于路灯接线破口的“接线端子”浸没在水中?

2、只要最多相邻4根路灯杆同时泡水,就会出现115#三相同时产生渐变泄漏电流的情况 ——
4根路灯杆同时泡水,漏电“肩并肩、手挽手、齐步走”,三相同时刻增大的可能性(见81#的发言),是不是像中大奖当总统差不多?

3、既然是室外路灯,入门者你为何不采用防水接线端子呢(见119#的发言)?

4、如果,入门者继续来“断路器故障”、“RCD 失效”等“绕一弯想一想”的问题,很抱歉,回答不了。
     
发表于 2013-1-1 11:03:48 | 显示全部楼层
如果,入门者继续来“断路器故障”、“RCD 失效”等“绕一弯想一想”的问题,很抱歉,回答不了。
尺短寸长 发表于 2013-1-1 10:55


如果需要将所有小概率事件同时发生在设计中加以考虑的话,既无法回答,设计也无法实现。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 单一故障性准则!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-1 11:07:15 | 显示全部楼层
回复 122# 尺短寸长


    尺总真是2012忙到2013呀,呵呵,牛的!也从侧面反映,尺总家事,公事不是很多呀,蛮有空的,哈哈!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 有空有空,哈哈!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-1 11:13:09 | 显示全部楼层
回复 124# lina008

发表于 2013-1-1 18:19:02 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢。
发表于 2013-1-1 19:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2013-1-1 19:42 编辑

回122#尺总: 3、既然是室外路灯,入门者你为何不采用防水接线端子呢(见119#的发言)?  

   按王老喷水池的文章所述,这种长期泡水的场合必须满足IPX8的要求,你说的防水接线端子,是不是能达到这种水准,哪里能购到。
   
  尺总设计院的设计图纸,是否已提出了必须用防水接线端子这个要求?

   不知你看到过马路上的汽车泡在水中的电视报道画面否,水面已超过路灯杆根部的检修门高度。门内有RCD或熔断器保护电器及进线接线端子,这也会泡在水中,也必须满足IPX8的要求,有这种防水性能的产品吗?也请提供货源。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 够“钻”——防水接线端子上网查。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-1 22:57:50 | 显示全部楼层
回复 127# 入门者

1、室外路灯所处环境 = 喷水池?

2、短时浸没在水里,也得满足“长期泡水的场合必须满足IPX8”?

3、漏电“肩并肩、手挽手、齐步走”,三相同时刻增大?

4、必须采用 30mA 的 RCD 吗(还没明白)?

5、是不是现在所有施工单位应该完成的内容,都得由设计院来完成了?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 太不容易了!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-1 23:04:53 | 显示全部楼层
6、请回看 yangyang7201 的 57# 意见。
     
发表于 2013-1-1 23:09:47 | 显示全部楼层
112# 楼,入门者够“钻研”的话,有空也驳斥一下。
     
发表于 2013-1-1 23:11:28 | 显示全部楼层
看来,小日本的 AC25V 也不行,按入门者的来,得 AC12V。
     
发表于 2013-1-1 23:21:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-1 23:29 编辑

入门者将帖子从前到后再好好梳理阅读一遍,跳出自己的思维惯性,仔细想一想尺总力图给你阐明的道理,可好?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 确实有点累。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-1 23:38:47 | 显示全部楼层
不过,入门者也提醒了尺短,连入门者也……

好,为广大民众的人身安全着想,尺短会关照我院建筑设计院电气设计人员,以后在总平路灯设计说明再加上两句:

1、室外路灯三相配电电缆进路灯基座后,除接电的相线、中性线外引线缆所需之外,其余两相的电缆绝缘层不应受损;
2、室外路灯基座内接电的相线、中性线引接部分,应采用防水型接线端子(盒)完成连接,以防万一雨天浸没时引发漏电现象,产生危害。

入门者,这样可好?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 防浸没防马路电工的超级武器,呵呵

查看全部评分

     
发表于 2013-1-1 23:44:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-1 23:48 编辑

这个帖子已经盖了130几楼,够高了!贡献最大首推尺总、入门者二位,入门者问一帖,尺总回2、3帖,甚至更多。
这个帖子让尺总从2012年忙活到了2013年,真够辛苦的!
入门者让尺总歇歇吧,自己梳理一下思路,好好想一想。
再继续照这样的思路问下去,就已偏离了技术讨论的方向,属于抬杠了,帖子价值大打折扣!
     
发表于 2013-1-1 23:51:07 | 显示全部楼层
回复 134# yangyang7201

我真不明白,入门者现在明不明白?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 渡可渡之人

查看全部评分

     
发表于 2013-1-1 23:53:00 | 显示全部楼层
新年伊始,站长推出了两个有奖活动,挺有意义的。
有空参加下活动,放松一下心情,远离想不通的技术问题两天,说不定下一次来看这个问题也就豁然开朗了呢!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 远离——对!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 16:55 , Processed in 0.085955 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表