账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: shan

总平路灯的照明审查意见

   火... [复制链接]
发表于 2014-2-18 21:36:37 | 显示全部楼层
路灯配电要三相平衡,否则会出现过负荷,中性电位不在中间
发表于 2014-2-19 21:30:54 | 显示全部楼层
回复 33# 尺短寸长


    L1/L2/L3/L3/L2/L1,这样使每一相的负荷矩平衡。

合理的做法:相序为L1/L2/L3/L1/L2/L3;其他回路相序可以做成L3/L2/L1/L3/L2/L1 或 L2/L3//L1/L2/L3//L1。轮换。
前辈,这个是什么意思啊,小弟不太懂。
     
发表于 2014-4-22 23:37:43 | 显示全部楼层
每个路灯均单独设保护装置,三相配电没问题。
发表于 2014-7-25 09:36:52 | 显示全部楼层
每个灯必须带保护装置
发表于 2014-8-18 13:40:30 | 显示全部楼层
室外道路路灯一般设有电气小室,里面配置断路器/熔断器(现在有的项目中配置漏电断路器),补偿电容,接线端子等,也就是说每个路灯本身都有单独保护,按照楼主做法没有错误。
发表于 2014-11-3 13:16:06 | 显示全部楼层
好长...现在想想,感觉还是单相控制更加安全。从安全角度来说,确实是单相断路器带漏电保护是最安全的,这点没得争议了。
发表于 2014-11-3 14:58:39 | 显示全部楼层
QQ截图20141103145155.png

横跨了那么多年的帖子看了半天还是不明白
以上图片是图集上的路灯控制做法
假如按楼主说的,三相断路器后每相再单独经过以上图集的控制回路,这不算是“三个单相分支回路采用三相低压断路器进行保护和控制”???
而是“用三相断路器保护路灯顺序接入的三相回路”???

这像绕口令似的两句话越看越糊涂。
就算路灯按相序轮换接,毕竟每个路灯都是单相的啊。

有些人回复的“每个路灯均单独设保护装置”是什么意思?每个路灯还都有自带保护装置?


     
发表于 2014-11-3 15:13:18 | 显示全部楼层
无标题.jpg
发表于 2014-11-3 15:40:26 | 显示全部楼层
城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ89-2012
8.1.13  每盏灯的相线应装设熔断器,熔断器应固定牢靠,熔断器及其他电器电源进线应上进下出或左进右出。

施工及验收规范啊。。。
     
 楼主| 发表于 2014-11-6 20:56:35 | 显示全部楼层
rain 发表于 2014-11-3 14:58
横跨了那么多年的帖子看了半天还是不明白
以上图片是图集上的路灯控制做法
假如按楼主说的,三相断路 ...

你上传的图是控制回路图,不是配电系统图,和我说的不是一回事。
     
 楼主| 发表于 2014-11-6 20:58:40 | 显示全部楼层
rain 发表于 2014-11-3 14:58
横跨了那么多年的帖子看了半天还是不明白
以上图片是图集上的路灯控制做法
假如按楼主说的,三相断路 ...

你看看路灯结构就知道了,每盏灯均单独有保护装置,与规范不矛盾。
     
发表于 2014-12-30 15:58:01 | 显示全部楼层

迟总,很久不见,关于这个问题,有了一点新的发现,今天做一个绿色建筑设计的时候,建筑给了我一个规范,DB31/T316-2012 上海市城市环境(装饰)照明规范,在这个规范有这么一条,13.1.10  照明分支线路宜采用单相供电。远距离的分布负荷可采用三相四线供电,此时,线路始端相线应装置单级开关,每个灯具线箱(盒)中,应设保护熔断器。对于这条你怎么理解,而且这本规范老的版本是2004,也有类似条文的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-11 08:42 , Processed in 0.078906 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表