[求助] 双电源自动转换开关前是否要设置开关装置?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-12-12 12:37:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-12-12 12:38 编辑


一语中的
大家不要被ATS蒙住双眼,抛开ATS,看看需设断路器还是隔离电器就行了。。。
yangyang兄再回味下鼻总的话。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 嗯,巴错

查看全部评分

     
发表于 2012-12-12 13:28:16 | 显示全部楼层
回复 31# sgf2002

我体会鼻总这句话的意思是:ATSE仅是一个电源转换的设备,其对于配电系统的保护原则不造成任何变化和影响。对于保护电器的设置按照相关规范去做就完全满足要求。
我的帖子里一直强调ATSE前加装隔离电器的目的是保证检修安全,更直白一点儿说是为了在ATSE本体进行检修、更换时保证检修人员的安全,且又不造成由局部故障引起更大范围的停电检修。
如果配电回路对于ATSE是专用的,并且搁置ATSE“0”位是否可充当检修隔离位争议的情况下,ATSE前隔离开关亦可不设。

S兄能否明示上述观点存在的盲区,以防yangyang7201“只缘身在此山中”而不自知?
     
发表于 2012-12-12 14:14:02 | 显示全部楼层
隔离电器本身需要维修时,在其前面要不要再加另一个隔离电器?另加的这一个隔离电器前面,要不要再加一个隔离电器?……依此类推,无穷尽也
     
发表于 2012-12-12 14:27:53 | 显示全部楼层
回复 33# 大鼻山

非常同意鼻山老师的观点~!ATS就是个普通的电器设备,要是无限扩展,那就没上限了。早以前我的图ATS前就是电缆,啥也没有;但是北京院审图非叫我加隔离开关,也无所谓加就加也没啥。所以我的观点是,加也行,不加也没错。但是要加就加隔离开关,不能加断路器。(CB级单说)
     
发表于 2012-12-12 15:13:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-12 15:17 编辑

回复 33# 大鼻山

鼻总描述了一个循环往复、无休无止的“悖论说”。但个人认为此悖论不适用于ATSE前隔离电器。
就以我此帖24楼中的系统图为例,当多个同性质ATSE共用进线电缆时,按鼻总“悖论说”是不在ATSE前加隔离电器的。那么,是不是当检修、更换某一台ATSE时,要么全回路停电检修任其大面积失电,要么检修人员带电操作?
可以推而广之,按照悖论说的描述,整个配电系统中就不应该存在隔离电器,否则隔离电器前必装设另一台隔离电器,但事实是否如此呢?
     
发表于 2012-12-12 16:25:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-12-12 16:31 编辑

回复 35# yangyang7201

是否需要设置隔离电器可看GB50054-2011第3.1。3条,尽管条文本次存在瑕疵。--当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
是否要设断路器需要看有无需要保护的“通用设备”和需要保护的“线路 ”

而跟你这个配电箱有没有ATS无关。
有0位的ATS能否作为隔离电器?---看看是否满足GB50054-2011第3.1。5条,个人认为不能,接触器断开位置就是0位,就不能作为隔离电器。
     
发表于 2012-12-12 17:10:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-12 17:19 编辑

回复 36# sgf2002

S兄强调的是断路器、隔离电器设置原则把握的问题,而我探讨的始终是一个个案,一直在针对ATSE谈论隔离的问题。我明白你让我回味的是什么了,天资愚钝,反应迟缓,见谅见谅!
本帖楼主提出的就是有关ATSE前加装断路器还是隔离的问题,yangyang7201当然也就沿着这个问题一路说来。对照GB50054-2011第3.1.3条,将ATSE作为有“维护、测试和检修”需求的设备来对待,应与S兄无原则性分歧。
对于带“0”位ATSE能否作为隔离电器的看法与S兄一致。已在此问题专贴中做过表述,此不赘言。
     
发表于 2012-12-12 17:25:11 | 显示全部楼层
呵呵,这个帖子累死我了,但是加深了认识和理解!
感谢楼主提出的问题,感谢所有参与此帖的坛友,感谢sgf2002兄36楼高屋建瓴的一帖!
     
发表于 2012-12-12 17:47:53 | 显示全部楼层
我给羊羊兄找点根据吧。请看民规7.5.5的条文和解释。“第5款 采用ATSE作双电源转换时,从安全着想要求具有检修隔离功能,此处检修隔离指的是ATSE配出回路的检修应需隔离。如ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应在ATSE的进线端加装具有隔离功能的电器。”尤其是后半句话“如ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应在ATSE的进线端加装具有隔离功能的电器”。不知羊羊老兄看了这个是否还疑惑?》
     
发表于 2012-12-12 22:50:54 | 显示全部楼层
回复 39# yjgabc

民规这条规范我是知道的,也仔细的看过。
但个人认为此条规范的表述存在问题,正因为读了它反而容易产生困惑。
今天实在是有点儿累了,先留个记号,改天跟老兄交流一下对此条规范的认识。
     
发表于 2012-12-13 07:47:29 | 显示全部楼层
对于放射式配电的ATSE,切断低压屏上的断路器(与ATSE在可视范围内),算不算该回路上ATSE的隔离措施?
     
发表于 2012-12-13 07:51:39 | 显示全部楼层
我仔细看了看全部帖子,2楼LINYAN表述很明确、很完整了
     
发表于 2012-12-13 07:54:43 | 显示全部楼层
隔离电器本身需要维修时,在其前面要不要再加另一个隔离电器?另加的这一个隔离电器前面,要不要再加一个隔离电器?……依此类推,无穷尽也大鼻山 发表于 2012-12-12 14:14

我在33楼的这段发言,存在半开玩笑的性质~万勿全部当真
     
发表于 2012-12-13 08:11:10 | 显示全部楼层
我的观点是(仅针对PC级ATSE而言):
一、对于放射式配电的ATSE,其短路保护可由低压屏出线回路开关兼任,其隔离功能:(1)若与低压屏出线开关同在较短距离(如30米以内)的可视范围内,则可由低压屏开关兼任;(2)对于除(1)之外的情形,应在ATSE处设置隔离开关。当然,该隔离开关可以是独立于ATSE另设,也可以由ATSE自带。至于说带0位的ATSE,算不算自带隔离功能,这应取决于具体产品自身性能。但请注意:大部分厂家带0位ATSE产品,是不可以算为隔离功能的

二、对于链接式配电的若干台ATSE,其短路保护一般仍可由低压屏出线回路开关兼任,其隔离功能则应在ATSE处设置隔离开关来解决。后续解答完全同前款一。
     
发表于 2012-12-13 08:24:55 | 显示全部楼层
对于CB级ATSE,我观点如下:
一、短路保护,均由CB级ATSE自身搞定,不予讨论;
二、对于自身断路器带有隔离功能的CB级ATSE,也不予讨论;
三、对于自身断路器不带隔离功能的CB级ATSE,其隔离要求讨论如下:
(一)对于放射式配电的,其隔离功能:(1)若与低压屏出线开关同在较短距离(如30米以内)的可视范围内,则可由低压屏开关兼任;(2)对于除(1)之外的情形,应在ATSE处另外设置隔离开关。
(二)对于链接式配电的,其隔离功能应在ATSE处另外设置隔离开关来解决。