账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: jychen1

[求助] 双电源自动转换开关前是否要设置开关装置?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-12-11 11:16:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-12-11 11:17 编辑

大多使用ATSE装置的一、二级负荷,都采用放射式供电,当然,也有一个回路带多个ATSE装置的;
这样设计就不能搞一刀切了!{:smile:}
发表于 2012-12-11 13:32:35 | 显示全部楼层
回复 15# yangyang7201
对15楼回复如下:
1、第一条完全正确,ATSE的隔离功能确实是针对后端故障时启用的。民规的条文说明就是这个意思。
2、有隔离功能的ATSE前端不设隔离开关,当其本体故障时,必须切断上级配电箱相应出线开关,保证检修人员安全,排除故障后再合上上级配电箱相应出线开关。
3、我认为需要采用ATSE的负荷都是重要负荷。既然是重要负荷,ATSE前端的供电线路就不应该和其他重要负荷混在一期,导致可能出现你说的扩大断电范围的情况。也就是说每个ATSE前端的线路都应只为本台ATSE供电。如果你不这样认为,请举例说明,在设计中你将哪些ATSE前端接在同一个回路上。
发表于 2012-12-11 13:38:33 | 显示全部楼层
回复 14# LXQ3


呵呵,理论上这样可行。也和一些设计院有这样的沟通。   
但在实际执行过程中,设计院更愿意设计成双电源开关前设隔离开关,旁边说明:若ATSE本身具有隔离功能,可取消前端隔离开关。
发表于 2012-12-11 14:26:31 | 显示全部楼层



关于第一条,规范能保证下端配电线路故障不会直接引起ATSE前端保护电器动作,但不能保证以下情况不发生:消防应急照明配电箱,主断路器选择C25/3P,出线回路根据平面布置设12个回路,每个回路均采用C10/1P微断,每相4个回路(这样的设计很常见)。当同一相的四个回路均因线路老化虚接,导致电流增大到8A(不一定这么整齐,可能有些回路有9A,有些只有7A。这里指平均值)以上时会怎么样?一定是各出线回路开关都不动作,因为微断整定10A,出线回路上只有8A;主开关会在500S内跳闸(根据某品牌微断反时限曲线推断,没考虑降容),因为主开关只有25A,到主开关的总电流是32A。
结论就是:ATSE后端出线回路故障可能直接导致主开关动作。你的推论不全面。
关于第二条,你说的配电母排应该是指ATSE后端的母排,推论只有两点小小的问题,1、在此处发生的过负荷故障在下级断路器前端,不能被下级断路器保护;2、配电母排或双电源切换装置处发生短路时,应分情况描述,当配电母排或双电源切换装置主线路端发生短路时,应该是主线路先跳闸,然后备用线路投入,再备用线路也跳闸。当双电源切换装置备线路端发生短路时,如设计是热备用,则备用线路跳闸。

我的观点:不支持在ATSE前端两回上分别设1个断路器。应该在ATSE后端设1个主断路器,保护后端主线路。该断路器前端的线路保护由ATSE配电箱上级断路器完成。这样做并无不妥,且省一个断路器。
     
发表于 2012-12-11 15:37:29 | 显示全部楼层
当同一相的四个回路均因线路老化虚接,导致电流增大到8A(不一定这么整齐,可能有些回路有9A,有些只有7A。这里指平均值)以上时会怎么样?
暗夜流星 发表于 2012-12-11 14:26


您认为如您假设的情况发生的几率会有多大呢?{:smile:}
如果工程设计都照此思路将小概率事件作为一般状况假设的话,设计基本无法进行。
发表于 2012-12-11 16:18:16 | 显示全部楼层
唉,这个几率多大暂不讨论。。。姑且算是小概率事件。
我想ATSE前端用两个断路器的前提下遇到这个情况,只能是跳了主回路一会又跳备用回路。选用两台断路器的意义何在?
若采用ATSE后端设一个主断路器的做法遇到这个问题,就跳了ATSE后端的断路器而已,ATSE本体不必动作。这不违反规范。还省了一台断路器。
那么在不违反规范的前提下,既能考虑到小概率事件,还省一台断路器的事为什么不做呢?
     
发表于 2012-12-11 16:18:54 | 显示全部楼层
“........消防应急照明配电箱,主断路器选择C25/3P,出线回路根据平面布置设12个回路,每个回路均采用C10/1P微断,每相4个回路(这样的设计很常见)。---------即使按最小的估算:“出线回路上只有7A”,则每个回路可按1.5kW计。那么这主断路器选择C25/3P显然是不对了。
发表于 2012-12-11 16:28:54 | 显示全部楼层
回复 22# gdx8785

你理解错了,这里的7A、9A、平均8A是说线路老化虚接时的情况,不是正常运行时的情况。
     
发表于 2012-12-11 17:00:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-11 17:07 编辑
回复  yangyang7201
3、我认为需要采用ATSE的负荷都是重要负荷。既然是重要负荷,ATSE前端的供电线路就不应该和其他重要负荷混在一,导致可能出现你说的扩大断电范围的情况。也就是说每个ATSE前端的线路都应只为本台ATSE供电。如果你不这样认为,请举例说明,在设计中你将哪些ATSE前端接在同一个回路上。
暗夜流星 发表于 2012-12-11 13:32


为了避免以偏概全,为保证可信度,选择了国标图集04XD003中的52页配电干线系统图示例,图中有我所说的情况(用红线框起的部分)。
QQ截图20121211165213.jpg
发表于 2012-12-11 17:50:58 | 显示全部楼层
回复 24# yangyang7201

有理!我在17楼说得太绝对了,没有考虑写字楼、住宅楼竖向电井布置的情况下,具备多个同性质ATSE共用进线电缆的条件。
当然,如果采用这种做法,必须在ATSE前端设两个隔离开关。

所以修改,考虑这种实际情况,应该在设计前计算两个值:
1、采用多个同性质ATSE共用进线电缆,但每个ATSE前端增设两个隔离开关方案的造价E1;
2、采用放射式至各ATSE配电箱,但每个ATSE前不设隔离开关方案的造价E2。
比较E1、E2,哪个方案省钱就用哪个。

yangyang,这样妥否?

另:顺便提醒,这本图集有新版是09DX003。
     
发表于 2012-12-11 20:13:11 | 显示全部楼层
回复 25# 暗夜流星

抛开ATSE能否作为检修隔离的争论不谈,计算比较措施兼顾了安全与经济,甚妥!{:smile:}
非常感谢提醒图集已出新!{:handshake:}{:50:}
     
发表于 2012-12-11 21:12:24 | 显示全部楼层
这个话题可写一篇论文~有心人可以试一下(我让出这个名额哈)
     
发表于 2012-12-11 21:25:15 | 显示全部楼层
回复 27# 大鼻山

鼻总别让!{:lol:}
来一篇关于这个问题的大作,很想看看你对这个问题的认识。
     
发表于 2012-12-11 23:03:08 | 显示全部楼层
我的目标是争取一年一篇。但暂时还没排上这个题目
     
发表于 2012-12-12 11:57:15 | 显示全部楼层
回复 29# 大鼻山


    是不是把问题复杂话了;双电源开关大多由两个隔离开关或断路器加机构组成,若断路器有隔离功能就可以满足隔离的需要。有的观点是双电源开关在故障情况下,需要隔离开关,把前级开关断开就行了;再极端的说法、双电源检修或故障前段需要隔离开关,但前端的隔离开关检修难道不需要措施吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 13:25 , Processed in 0.061027 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表