官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
查看全部评分
灯光疏散指示已包括在消防应急照明中,既然GB50016的11.3.1中已明确了可以不设置消防应急照明,为什么还要按11.3.4布置?若按你的说法单独按11.3.4设置,则是不是无论多小的商铺、学校的每间教室等是不是都要设置安全出口指示灯了?lw3351545 发表于 2012-11-12 17:07 登录/注册后可看大图
学校绝大部分的教室,不会超过50人;若教室内超过50人,按GB 50016-2006的11.3.4条要求,要设置安全出口指示灯了。 尺短寸长 发表于 2012-11-12 17:21 登录/注册后可看大图
1、请注意:设置消防疏散照明,不意味着必设灯光疏散标志;设置灯光疏散标志,也不意味着必设消防疏散照 ... 尺短寸长 发表于 2012-11-12 17:21 登录/注册后可看大图
1、不知所云,难道消防应急照明不包括消防疏散照明、灯光疏散标志吗? lw3351545 发表于 2012-11-12 17:35 登录/注册后可看大图
4、请教,“不会超过50人”是怎么回事?lw3351545 发表于 2012-11-12 17:35 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-14 02:17 , Processed in 0.063926 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.