账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ligonggang

[求助] 一个奇怪的消防供电负荷等级问题。

  [复制链接]
     
发表于 2012-10-31 16:07:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-10-31 16:11 编辑


从严当然没问题。只说配电差别也不大。
可是再展开到上不上火灾报警、防雷等级、线缆阻燃等级、低烟无卤要求,甚至节能专项计量、防火灾剩余电流报警等等,就麻烦了。。。
都按一类高层定造价差别就大了,总不至于消防负荷等级按一类高层定,其它按二类高层定吧?
如果业主是开发商,打死也不会同意这样从严的,除非规范有明确规定。

要有个统一的标准,这些情况还是很常见的,甚至现在出现不少项目联排别墅嵌进I类地下车库,车库上又有高层住宅或办公的
不知新防火规范有没有研究这个问题。。。
发表于 2012-10-31 16:07:58 | 显示全部楼层
最高用电负荷等级为一级,对电源的要求就的按这个考虑。单就C座来讲为二级负荷,你的实际设计也是按一级负荷设计的!
     
发表于 2012-10-31 21:07:05 | 显示全部楼层
某省建设工程施工图审查技术问答
问题:某大底盘地下汽车库(Ⅰ类),上方有一栋4层中型商业和一栋一类高层公建. 此种情况是否能按两栋各自独立的建筑物分别设计.中型商业消防负荷等级定为二级是否正确?
答:此题的答案请见《供配电系统设计规范》GB 50052-2009中第3.0.1.4款的条文说明,解释很清楚,划分负荷等级的目的是“对一个区域的用电负荷在整体上进行确定,其目的是确定整个区域的供电方案以及作为向外申请用电的依据”(P29行6、7),不可以分别设计,应统一按一级负荷用户设计。
发表于 2012-10-31 21:37:41 | 显示全部楼层
这个问题你要问消防局,如果防火分隔满足要求,肯定告你各考各的。
我基本认同。
发表于 2012-10-31 21:46:02 | 显示全部楼层
有时候电气的人想法就多,特别是“各专家”,弄得画图的人是越来越不堪重负,纯属自己找事!
高规在建筑的条文和解释里说得很清楚,人家高层的裙房,只要防火分隔了,防火分区都是按照多层设的。当然你做高了没啥,我的意思做低了,也正常啊。龙头专业都按多层玩,我们干嘛自己激动了?
连裙房都是如此,不要说你突出来那么大底盘的车库了
     
发表于 2012-11-1 10:53:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-1 10:56 编辑

回复 18# woshichuizi

江苏的,不敢苟同
同意楼上的看法
     
发表于 2012-11-1 10:54:51 | 显示全部楼层
这个问题你要问消防局,如果防火分隔满足要求,肯定告你各考各的。
我基本认同。
注册会员 发表于 2012-10-31 21:37


   这种处理方式是麻烦了点,但目前只能这样操作才能不出 乱子
     
发表于 2012-11-2 10:56:39 | 显示全部楼层
按照各单体负荷等级设计应该没有问题!不过最好还是统一按照一级负荷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 21:01 , Processed in 0.137566 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表