1.地块内有一个全开挖的大型一类地下汽车库,汽车库上面有3个独立的建筑(3个独立的建筑地下室是通的,±0.000以上是独立,间距20多米),A楼为一类高层酒店建筑、B楼为一类高层写字楼建筑、C楼为二类高层写字楼。按照规范:地下车库汽车库规范地下车库消防用电为1级负荷,AB楼消防用电也为1级负荷,C楼单独考虑的话消防用电为2级负荷。整体考虑的话C楼的消防用电负荷等级也应该为1级负荷。
C楼的消防负荷等级到底按照1级负荷、还是2级负荷?
2.如果A、B、C楼都为2类高层公共建筑,那么ABC楼的消防负荷等级又是几级负荷呢? |
|