[问题探讨] 中压系统冷备用的必要性?

[复制链接]
     
发表于 2012-8-23 10:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2012-8-23 10:51 编辑

对于正常需要两路中压进线的工程,我们的常规做法是设两路进线,两路进线之间设联络。
然而,最近不止一次碰到供电部门要求设三路进线,其中一路完全作为冷备用与其他两路进线联络。对于总用电容量不太大的项目(如变压器装机容量小于2万kVA),各位觉得这么设计的必要性大吗?
     
发表于 2012-8-23 11:00:41 | 显示全部楼层
供电部门要求设三路进线?几路进线这事该他们管吗?
     
发表于 2012-8-23 11:12:14 | 显示全部楼层
回复 1# 闻见知行


   
供电部门要求设三路进线:不但要看总用电容量或总负荷,还要看负荷的等级与电网的结构及情况。此事应该可协商的!
     
发表于 2012-8-23 13:58:05 | 显示全部楼层
再说几句:
电力、电力系统变电站的配电间隔、电力线路及电力线路的通道等等,都是宝贵的资源,
设三路进线,这不是哪个工程或哪个单位想要就会给的!
供电部门给客户当好参谋、搞好服务,这是供电部门的职责所在,不要把好心当驴肝肺!
对不同意见须冷静对待,客观分析,协商解决。
发表于 2012-8-23 16:27:58 | 显示全部楼层
“对于正常需要两路中压进线的工程,我们的常规做法是设两路进线,两路进线之间设联络。”
问题就在这个联络,当一路进线故障时,理论上这时应该切除掉整个项目的非保障性负荷,同时通过联络把整个项目保障性负荷都加载到另一路进线去,但实际运行中,更多的是把整个项目所有负荷都加载到另一路进线去了。切没切除非保障性负荷无法控制。所以供电局更多的会考虑上一级配电(开关站)受不受得了问题。
发表于 2012-8-23 16:33:08 | 显示全部楼层
加第三路进线作为冷备用,对供电局而言从技术上可以规避上述问题。只是需要建设更多的开关站而已。建设更多的开关站可以获得更多的利润。所以供电局的立场和观点是非常明确的。
发表于 2014-7-1 19:12:41 | 显示全部楼层
总要场合如电力能源、高铁、石油化工、矿山等重要场合当然供电通信可靠性要求很高,万一发生故障,否者会出大事,你看通用数字能源的解决方案多好。