楼主: sgf2002

成都的审图咋能这么理解呢?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-8-21 23:21:50 | 显示全部楼层
成长的烦恼~~~
     
发表于 2012-8-21 23:23:20 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-8-22 08:58:19 | 显示全部楼层
问了好多专家,意见也不一致。
尺短寸长 发表于 2012-8-21 13:26


请教过任老:消防线路过载保护不能直接取消,必须动作于信号
请教过王老:消防线路过载保护不要(力顶消防设备采用IT  接地系统 )
     
 楼主| 发表于 2012-8-22 08:59:58 | 显示全部楼层
回复 22# yjgabc

呵呵,两败俱伤
发表于 2012-9-15 17:50:48 | 显示全部楼层
消防断路器采用单磁脱扣的,关键是市场上没有这样的产品,  和大家一样迷惑
     
发表于 2012-9-15 23:16:47 | 显示全部楼层
消防断路器采用单磁脱扣的,关键是市场上没有这样的产品,  和大家一样迷惑
yinhui2004 发表于 2012-9-15 17:50


单电磁断路器怎么会没有呢?
     
发表于 2012-9-20 11:47:33 | 显示全部楼层
个人认为首先要分清什么是过载,如果超过额定工作电流1.5倍是过载,那2倍、3倍呢?
     
发表于 2012-9-24 10:01:20 | 显示全部楼层
我之前做过叫我审图的叫我把所有开光放大两级,开关有过载保护;前阵子有个审图的老师又提,风机,卷帘门,消防泵不应该设过载保护。。审图的老师看法不一样。。。到头来折腾的还是设计的。。。
     
 楼主| 发表于 2012-9-25 08:10:55 | 显示全部楼层
我之前做过叫我审图的叫我把所有开光放大两级,开关有过载保护;前阵子有个审图的老师又提,风机,卷帘门, ...
茹宇之爱 发表于 2012-9-24 10:01


电气现在修改工作量之大,难以承受
     
发表于 2012-9-25 17:02:52 | 显示全部楼层
回复 26# yjgabc
啊,能倔过李允中老爷子?