账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 。。。

住宅入户总线选4P开关保护?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-2-22 15:19:14 | 显示全部楼层
如果,某些审图人员只会按“总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”(包括带 RCD 功能的总断路器)审图:
画图匠们的感觉就是 —— 鸭梨大!
发表于 2013-2-22 15:45:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 David_H 于 2013-2-22 15:47 编辑

回复 30# 尺短寸长


    谢谢,感觉自己对RCD的理解有点问题,得多研究下~~~ 但没必要装四极开关这点应该没什么问题~~ 研究下再说
     
发表于 2013-2-22 15:54:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2013-2-25 09:37 编辑

[

    这本书还没来得及看,我记得王老以前版本的书里讲的是TN-C-S和TN-S系统内不需为电 ...
David_H 发表于 2013-2-22 15:05 [/quote]
谢35楼尺兄纠错---配电环节:系统应为 TN-S(图示 TN-C-S)。


TN-C-S转换.JPG
     
发表于 2013-2-22 16:29:12 | 显示全部楼层
回复 33# gdx8785

上图:
1、一则下下选;
2、二则有错误。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
gdx8785 + 5 请继续

查看全部评分

     
发表于 2013-2-22 16:50:51 | 显示全部楼层
1、RCD 优选 4W3P(图示 4W4P);
2、配电环节:系统应为 TN-S(图示 TN-C-S)。

G 版,俺可说对?
     
发表于 2013-2-22 16:52:22 | 显示全部楼层
系统图示部分:N 与 PE 线已经分离。
     
发表于 2013-2-22 16:52:40 | 显示全部楼层
1、RCD 优选 4W3P(图示 4W4P);
2、配电环节:系统应为 TN-S(图示 TN-C-S)。

G 版,俺可说对?
尺短寸长 发表于 2013-2-22 16:50


嘿嘿
太对了
怎一个粗心大意了得!
     
发表于 2013-2-23 14:17:40 | 显示全部楼层
小弟刚入行新手,平日只潜水欣赏各位大师们PK,今日斗胆弱弱地发个言{:lol:}

   先摘录网上的:
   三相三极漏保穿过三极漏电保护的电流互感器线圈的仅有三根相线,因此,它检测的仅是三相电流的相量和,在电气设备绝缘完好时,穿过电流互感器的电流相量和为0,即Ia+Ib+Ic=0。它的使用场合适用于对N线无要求的负载,如电动机。
   三相四极漏保应用于三相四线制中,如果是TN-C-S系统,则从安装漏电保护装置的地点起,TN-C应转换为TN-S,穿过漏电保护的电流互感器线圈的为L1,L2,L3,N,在电气设备绝缘完好时,无论三相负载是否平衡,穿过电流互感器的电流相量和为0,即Ia+Ib+Ic+In=0。当被保护的电气设备无论是三相设备还是单相设备绝缘损坏发生损坏时,将有一部份电流通过PE线回流中性点,这时,穿过电流互感器的电流相量和不为0,当漏电电流达到额定动作电流时,脱扣器动作。

   如上所述,住宅楼总进线漏保用三相三极漏保,肯定不行,因为你无法保证三相平衡,正如尺总所说的,这个漏保,至少是三极四线,N线参与检测,但不切断。

   王老的《低压电气装置的设计安装和检验》中说三极四线和四极四线的区别在于是否需要在RCD的中性线上装设刀极,在断开相线的同时断开中性线。问题来了,三相三极、三极四线和四极四线在图纸上该如何标注?是否就是3P、3P+N和4P。但在我参考过的图纸中,住宅楼总进线漏保大都标成4P,很少人标3P+N,在未端配电的单相回路中的RCD,都标为2P,而不是1P+N。是不是因为这个P的概念混乱所致。
   因为我看有些产品样品中,这个P就是断路器的模数,1P+N模数是2,所以叫二极剩余电流断路器,3P+N模数是4,所以叫四极剩余电流断路器。订货单也是让你填中文,不是什么2P,4P。是不是可以这么理解,在图纸上标3P+N还是标4P,还得看你是具体是什么牌子什么型号,因为某个牌子某个型号的四极剩余电流断路器,它的N线上就没有刀极,不断的。

   说点题外话,小弟今年刚入行满一年,没师父带,审图师及各大论坛的大师都是俺师父,平时画图都是照葫芦画瓢,对住宅楼总配电箱的画法就是进来就是PEN重复接地,一个3P隔离开关,然后是3P的SPD,接着再来一个4P漏保,然后配出各住户干线。至于为什么这么做,未做深究,今得尺总启发,多看看书,感觉离小学生又近一步(记得诚总在贴子里说过,和小学生说1+1=3,小学生会说是错的,和幼儿园小朋友说1+1=3,小朋友不明所以,因为他还不认识1是什么,3是什么,俺就是诚总说的幼儿园小班小朋友{:lol:})。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
gdx8785 + 12 漏电开关不管平衡的事

查看全部评分

     
发表于 2013-2-23 21:28:57 | 显示全部楼层
问题来了,三相三极、三极四线和四极四线在图纸上该如何标注?是否就是3P、3P+N和4P。但在我参考过的图纸中,住宅楼总进线漏保大都标成4P,很少人标3P+N……bhluww 发表于 2013-2-23 14:17


很多厂家的产品,其 4300(4200 或 42002 等)其后,还会有 A、B、C、D 等附加字母的技术要求,得看仔细哦。   
     
发表于 2013-2-23 21:32:32 | 显示全部楼层
(记得诚总在贴子里说过,和小学生说1+1=3,小学生会说是错的,和幼儿园小朋友说1+1=3,小朋友不明所以,因为他还不认识1是什么,3是什么,俺就是诚总说的幼儿园小班小朋友)。
bhluww 发表于 2013-2-23 14:17


俺们都是幼儿园小班的小朋友。。。。呵呵
     
发表于 2013-2-23 21:39:34 | 显示全部楼层
俺们都是幼儿园小班的小朋友。。。。呵呵
yangyang7201 发表于 2013-2-23 21:32


老诚的眼中——俺们是否够格入幼儿园,尚未可知。。。。嘿嘿

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 估计是不够,啥都不懂。哈哈

查看全部评分

     
发表于 2013-2-23 21:49:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-2-24 11:16 编辑

yangyang7201 冰雪聪明!{:1_274:}

啥都不懂 —— 幼儿园院长(园长)“老诚”不收!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 没有幼本学历将来可咋办?

查看全部评分

     
发表于 2013-2-23 21:58:16 | 显示全部楼层
但在我参考过的图纸中,住宅楼总进线漏保大都标成4P,很少人标3P+Nbhluww 发表于 2013-2-23 14:17



这个要学老诚,绝对绝对要带着“批评的眼光”去看“参考过的图纸”  。 {:smile:}
     
发表于 2013-2-23 22:01:51 | 显示全部楼层
yangyang7201: 没有幼本学历将来可咋办?
尺短寸长:难办!不好办!没法办!建议“重新投胎”或“脱胎换骨”!
发表于 2013-3-8 17:17:53 | 显示全部楼层
住宅办公一般都是带漏保的所以需要4P开关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 13:18 , Processed in 4.134217 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表