发表于 2013-5-23 11:24:56
|
显示全部楼层
零线是前苏联规范里面的术语(而PEN是IEC标准里面的术语)在现在看来是不准确的术语,应该逐渐被废止,现在零线这个概念也已经逐渐不再使用。PEN线是TN-C或者TN-C-S系统中才有的线,是集PE线和N线合用的线,而零线,照现在理解为TN-C系统中的PEN线,这就是区别。Dl/T599-2005 第6.9条所说的是三线四线制低压线路主干线的零线重复接地,这里的零线是指PEN线(低压配电线路,从50米范围以外引入的低压配电线路,一般都采用三线四线制,接地系统为TN-C-S系统,入户进线处重复接地,重复接地电阻不宜大于10欧姆。当配电距离较近的入户线建议采用五线,若原系统接地装置距离用户在50米范围内,采用的五线制中PE线在入户处可不做重复接地)。这个50米范围,依据规范。当然,50米范围以外引入的低压配电线路也可采用五线,只是这时的重复接地是PE线重复接地。显然,50米范围以外引入的低压配电线路没有必要采用五线。以上综合了规范GB50065-2011、DL/T599-2005、JGJ16-2008、GB14050-2008、GB14050-2008对接地及重复接地的理解。 |
|