楼主: 闻见知行

[问题探讨] 是中性点接地还是PE线?

[复制链接]
发表于 2012-6-20 13:57:43 | 显示全部楼层
回复 10# 闻见知行


    可以在变压器中性点接地,也可以在低压屏中接地,但应该一点接地。图中有怪。。
     
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:06:54 | 显示全部楼层
与外方确认的实际做法:
120mm2电缆(NYY型)是保护导体(PE导体),而且从变压器柜内接地端子再引出一根95mm2电缆(NYY型)接至中压电缆的金属屏蔽层。
     
发表于 2012-7-7 20:17:42 | 显示全部楼层


是否有询问外方采用如此大截面电缆做保护导体的原因?
     
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:41:54 | 显示全部楼层
UAE.jpg
我同事没问为啥这么大。
这是龙王发的图,PE线也是很大。
     
发表于 2012-7-7 21:20:48 | 显示全部楼层
回复 19# 闻见知行

闻兄和龙王的工程实例都能看出外方工程的PE线截面大得超乎寻常,其中的原因值得探究。
发表于 2012-7-8 12:53:04 | 显示全部楼层
如采用共用接地,则Neutral端子与Earth Bolt端子,应连接。
如不连接,可将Neutral端子外引至变电所室外一定距离,分开接地。