[问题探讨] 是中性点接地还是PE线?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-19 16:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2012-6-19 17:15 编辑

7.jpg

问题:从PA01引至变压器柜的120mm2线是至变压器中性点还是变压器外壳?低压侧第二个柜后系统由TN-C改为TN-S,中压侧系统是低电阻接地系统,主变分列运行时正常接地电流1000A。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2012-6-19 16:56:57 | 显示全部楼层
单台变压器接地1.jpg
可参考这个图来分析
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:02:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-6-20 09:24 编辑

我认为仅作PE线,我的同事认为是接变压器中性点的,,因为这个截面太大了,仅作PE线无必要这么大。
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:06:50 | 显示全部楼层
我怀疑这根120mm2线的主要目的是接中压电缆外的金属屏蔽层!
但我未找到依据。
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:13:44 | 显示全部楼层
欢迎拍砖!{:smile:}
     
发表于 2012-6-19 19:34:04 | 显示全部楼层
楼顶的设计本身就太怪异。
何必去为一个不理智的设计,去费自己的 脑细胞?!
发表于 2012-6-19 20:49:37 | 显示全部楼层
建议MEB与变压器中性点间的连线不接,系统更合理一些
     
发表于 2012-6-19 20:57:23 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:01:03 | 显示全部楼层
第一张图并不是个别项目的个别做法,所以我才考虑这个问题。
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:02:19 | 显示全部楼层
建议MEB与变压器中性点间的连线不接,系统更合理一些
yueyue 发表于 2012-6-19 20:49

你说的是说第二张图吧,第一张图怎么看?
     
发表于 2012-6-19 21:24:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-6-19 21:30 编辑

第一张图中,如果120线是作为PEN线,则接地做法不够合理。如果是95线作为一点接地连接等电位端子,则120线必有其他作用。如楼主同事所说,120线作为PE线截面过大了,尤其只将其作为中压电缆金属屏蔽网的保护线,就尤为夸张了。难道中压电缆金属屏蔽网中会存在高频电流?需要增大PE线表面积以适应高频电流的趋肤效应,来保证高频电流的泄流通路?
发表于 2012-6-19 21:29:43 | 显示全部楼层
第一张实在看不懂,架空地板接95mm2线没必要吧。从PA01柜是高压柜吗?
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:50:59 | 显示全部楼层
先说架空地板的问题吧,国外变电所常用电气专用架空地板,见下图:

mero.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:52:16 | 显示全部楼层
这个骨架用95mm2电缆做两点接地。
     
发表于 2012-6-19 22:50:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-6-19 22:52 编辑

不明白ing难道是这个?P1,P2截面相等
12.jpg