[求助] 这种配电属于什么系统?2012-06-01前和后,都允许这样设计吗?

  [复制链接]
     
发表于 2012-6-5 15:55:24 | 显示全部楼层
都是TT的独立接地闹的。
我近日正深入研究此事……
发表于 2012-6-5 16:10:29 | 显示全部楼层
呵呵,活到老,学到老,
向鼻兄学习。
     
发表于 2012-6-5 16:38:58 | 显示全部楼层
其他先不说,独立接地的间距,肯定跟土壤电阻率等因素相关。
因此,别被外界蛊惑,把握问题本质最好
     
发表于 2012-6-5 16:43:35 | 显示全部楼层
TT变电所的接地,几乎被负荷保护接地所包裹,这不管是哪种TT,都是行不通的(除非它改名)。
发表于 2012-6-5 21:12:53 | 显示全部楼层
TT系统的定义,从它诞生之日起,就一直在争执中度过,现在欧洲很多人认为,TT只需要指供电场所的接地和用电场所的接地就可以了,这两个接地点无所谓距离和是否连接,就像前几天那帖子里我回复的图一样的原理
     
发表于 2012-6-5 21:34:58 | 显示全部楼层
TT系统的定义,从它诞生之日起,就一直在争执中度过,现在欧洲很多人认为,TT只需要指供电场所的接地和用电场所的接地就可以了,这两个接地点无所谓距离和是否连接,就像前几天那帖子里我回复的图一样的原理
han2003 发表于 2012-6-5 21:12

TT系统最本质特征就是负荷侧接地和变电所接地相互独立(无电气联系),且二者之间无PE线连接。舍此,一般也不会造成多大问题,但它肯定就不是TT了。
舍此也违背了设置TT的初衷——避免高压故障电位蔓延至负荷侧。而这种故障蔓延常规有2种途径:一是通过PE线(所以要切断PE),二是通过大地分布电位(所以要求接地极离开一定距离)。
     
发表于 2012-6-6 17:56:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-6-6 17:58 编辑

哈哈,按这个说法设计项目中的路灯景观灯做个TT,下面各个单体组成大片接地网联通造成TT室外灯具也接入了接地网,也说得过去了。。。。。