听他人口述下列电气设计(外方设计,大陆的一个厂房):
1、6.3/0.4 kV 的终端变电所附设在单层厂房内。
2、变压器采用中性点直接接地,6.3/0.4 kV 终端变电所的高、低压保护接地共用厂房大地板,做等电位联结。
3、6.3/0.4 kV 终端变电所的馈线全部采用 3 根相线的 3 芯电缆,均不配出 PE 保护接地线,用电设备金属外壳就地接地。
4、考虑到 6.3/0.4 kV 终端变电所的馈线,其 PE 线未随相线同路径敷设,用电设备金属外壳就地接地也是采用厂房大地板的地下钢筋(做等电位联结) ,接地故障难以利用断路器的过电流保护兼作接地故障保护,故外方设计单位就做成:
6.3/0.4 kV 终端变电所的馈线,均设置零序电流保护;就地的纯三相电机的 3 根相线,也设置零序电流保护。
大概是以上这么个情况:
1、变压器采用中性点直接接地,此电气设计不是 IT 系统(IT 系统也得配随行的 PE 保护接地线);
2、6.3/0.4 kV 终端变电所的高、低压保护接地共用厂房大地板,做等电位联结,用电设备处就地接地的钢筋与等电位联结的厂房大地板联通,此电气设计不是 TT 系统;
3、上述情况下的 6.3/0.4 kV 终端变电所的馈线(同一个建筑物内),不配出 PE 保护接地线,此电气设计也不是 TN-S 系统。
请知道的大侠、高手说说看:
这种电气设计属于什么系统?
2012-06-01 前和后(《低压配电系统设计规范》GB 50054-2011 执行日期前和后),都允许这样设计吗? |
|