丙类液体灌区,金属罐体直接做防雷接闪器,接地点不少于2处,引下线间距不大于18m,此时接地点与引下线是否为同一个,并按18米设?
发表于 2012-6-2 11:17:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 l521523 于 2012-6-2 14:51 编辑

直接利用罐体做引下线,在接地体引出线做接地断接卡,用RV-6mm2的软铜线连接罐体即可。具体做法你可以参考一下这个图。
360截图20120602111722828.jpg