账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6292|回复: 2

[问题探讨] 关于消防线路穿管的问题

[复制链接]
发表于 2013-12-6 16:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50016-2006 建筑设计防火规范
11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施.

问题:消防线路线路明敷设时要求必须穿金属管,但暗敷时没有明确穿什么管同,那是不是可以穿PVC管?
     
发表于 2013-12-6 16:34:42 | 显示全部楼层
请查看11.1.6条的条文说明
     
发表于 2013-12-6 16:38:08 | 显示全部楼层
暗敷可以穿PVC管,不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm可以起到阻燃作用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 19:07 , Processed in 0.073712 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表