账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: shan

因为这条意见,设计公司被通报批评

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-5-18 12:08:25 | 显示全部楼层

只要注明标准图集页码,就不该提意见。
     
发表于 2012-5-18 12:10:13 | 显示全部楼层
我个人认为从本质上说这个设计确实有问题,不过通报的原因写的也不严谨,至于这个事该不该通报,那我不知道 ...
注册会员 发表于 2012-5-17 14:16


按照强制性条文实施细则,放大整定值是可以糊弄审图这一关的。
设计师可以看看负荷计算,再看看整定值,说不定可以翻案。
     
发表于 2012-5-18 12:34:58 | 显示全部楼层
但是,规范的此条是针对风机、水泵等动力设备而言。
     
发表于 2012-5-18 15:30:50 | 显示全部楼层
也就是说:
1、均压环归均压环做;
2、当年的GB 50057,防侧向雷击要求是:
第二类防雷:45m及以上的外墙 ...
尺短寸长 发表于 2012-5-18 11:09



    林维勇说,新防雷规范GB50057-2010没有强制要求做均压环,可以不做
     
发表于 2012-5-18 15:58:34 | 显示全部楼层
林维勇说,新防雷规范GB50057-2010没有强制要求做均压环,可以不做
ffpdilt 发表于 2012-5-18 15:30


QX/T 106-2009
中华人民共和国气象标准
《防雷装置设计技术评价规范》
……
10   均压环
均压环应优先采用结构外圈梁内的两条水平钢筋构成闭合的电气通路,当无结构外圈梁时,应采用两条不小于ф12 镀锌圆钢或一条-40mm×4mm 的热镀锌扁钢沿建筑物外墙敷设一圈,用作均压环的钢筋应与每层引下线的两条钢筋作焊接,焊接长度应满足表5 的要求。
在多雷及以上地区,第一类、二类、三类防雷建筑物应在30m 以下每三层设计一个均压环,在30m 以上每二层或垂直间距不大于6m 设计一个均压环。有地下室和群楼的建筑物,地下部分应每层设计一个均压环,在群楼部分应每两层设计一个均压环。
在少雷地区,第一类、二类、三类防雷建筑物应从30m 起,每二层或垂直间距不大于6m 沿建筑物设计均压环,见图13。
对于公共建筑物,应从首层起每二层设计一个均压环,并将每层的金属门、窗与均压环的预留端子作电气连接。
……
     
发表于 2012-5-18 16:11:24 | 显示全部楼层
QX/T 106-2009 中的“每二层”用词错误,应该改为“每两层”。
     
发表于 2012-5-18 16:16:45 | 显示全部楼层
QX/T 106-2009 中的“群楼部分”用词不妥,似应改为“裙楼部分”。
     
发表于 2012-5-22 13:57:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-5-22 13:59 编辑
应该不是。

1、当年,QX T106-2009 尚未出台;
2、防侧向雷击要求与QX T106-2009《防雷装置设计技 ...
尺短寸长 发表于 2012-5-18 11:02


就防侧击雷而言,还有下面一条
规范、标准、规定之多让你防不胜防
《上海市建设项目防雷工程设计审核规定》
第 3.3.5条  防侧击雷措施应符合以下要求:
第1款  第一类防雷建筑物高度30m起、第二类防雷建筑物高度45m起、第三类防雷建筑物高度60m起每隔不大于6m设置均压环并与引下线相连。
第3.8.1条  智能化建筑物应利用建筑物每层结构圈梁主筋作均压环,并将外墙上的金属门窗、栏杆等金属构件与均压环可靠连接。

又提出智能化建筑一说
     
发表于 2012-5-22 16:46:30 | 显示全部楼层
回复 38# sgf2002

1、智能化建筑——智能化住宅建筑有专门说法,对于普通住宅建筑,《上海市建设项目防雷工程设计审核规定》(上海市气象局2006年发布)第 3.8.1 条可不执行。

2、《浦东新区建设工程防雷专业施工图设计文件审查技术规定》(上海市浦东新区气象局2011年发布),对于防侧向雷击,已经与 GB 50057 同步;至于屏蔽,仅对均压环提出要求,门、窗并不强求。
     
发表于 2012-5-22 17:03:02 | 显示全部楼层
3、但得小心,《民规》JGJ 16-2008 的 11.9.2 条 第 1 款,对金属门、窗提出“作等电位联结并与防雷装置相连”的设计要求。很头痛。{:dizzy:}
     
发表于 2012-5-22 17:25:08 | 显示全部楼层
回复 39# 尺短寸长


    《浦东新区建设工程防雷专业施工图设计文件审查技术规定》(上海市浦东新区气象局2011年发布)李总能共享下吗?
     
发表于 2012-5-22 17:32:34 | 显示全部楼层
http://www.pdweather.com/thunder.html

浦东新区建设工程防雷专业施工图设计文件审查技术规定

可直接下载。
     
发表于 2012-5-22 17:33:42 | 显示全部楼层
点击“规范标准”一栏,即可。
     
发表于 2012-5-22 20:31:20 | 显示全部楼层
谢谢尺总,又长见识了。
     
发表于 2012-5-23 11:10:23 | 显示全部楼层
第4.3.5条 突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
技术措施究竟是指导性的还是强制的?
如果事故照明安装负荷0.5kW,采用16A开关还需要过载不跳闸吗?这如果跳闸的话恐怕不是过载吧,应该是短路了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 10:43 , Processed in 0.077338 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表