一个车间,长270米,宽63米(每跨21米,共3跨),照明配电箱应该如何设置?
      1.JPG
我考虑了两种方案,不知道哪一种更合理一些?

方案一: 2.JPG

方案二: 3.JPG

红色线框是照明配电箱的位置,这两个方案哪一个好些,或者还有其他更好的方案吗?
     
发表于 2012-5-10 08:03:29 | 显示全部楼层
方案二比较好,供电距离合理。
发表于 2012-5-10 08:25:51 | 显示全部楼层
放左右端头、还是放上下侧,与工艺流程、总图运输关系密切。
最好结合工艺、总图运输的图纸、再问问相关专业,了解主要出入口。哪些出入口离食堂、宿舍近便。
主要出入口处最好放配电箱
预计左侧、右侧肯定有一侧是工厂的次干道。次干道的可不放箱子

每排放2个箱子,左侧(或右侧)端头放1个箱,总共7个
发表于 2012-5-10 08:26:57 | 显示全部楼层
设计人员去预计猜测人流、人的习惯,这个难把握
     
 楼主| 发表于 2012-5-10 08:43:48 | 显示全部楼层
甲方也没有提供其他的相关资料,不知如何是好
     
发表于 2012-5-10 09:04:35 | 显示全部楼层
270米x63米=17010平方米
应根据这车间的生产类别;耐火等级;层数确定防火分区后按防火分区设置
     
 楼主| 发表于 2012-5-10 09:17:42 | 显示全部楼层
这个车间是机加工车间(火灾危险性分类为丁类)
发表于 2012-5-10 10:10:09 | 显示全部楼层



他们不可能一点想法也没有吧。
但是等设计施工完毕后,他们用着不爽,就有想法、开始闹事了!
     
 楼主| 发表于 2012-5-10 10:27:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 sy8653554 于 2012-5-10 10:29 编辑

现在好多甲方都是这样,设计时不提要求。图纸出了之后……
发表于 2012-6-20 23:33:05 | 显示全部楼层
我就吃过这样的亏,图纸出了,说你帮我们改下吧
发表于 2012-6-21 18:49:04 | 显示全部楼层
这样的厂房,估计建筑没有防火分区,整个厂房就一个区,原则是放在出入口易操作的地方,没提要求的话,我会在上下左右正中的门旁各放一个箱,整个厂房分为四个照明区,由四个箱子控制。
{:50:}
发表于 2012-6-21 18:51:20 | 显示全部楼层
这样的厂房,估计建筑没有防火分区,整个厂房就一个区,原则是放在出入口易操作的地方,没提要求的话,我会在上下左右正中的门旁各放一个箱,整个厂房分为四个照明区,由四个箱子控制。
{:50:}