账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿拉灯123

[求助] 求助光纤信号是否需要安装信号避雷器?

  [复制链接]
     
发表于 2012-6-14 12:21:01 | 显示全部楼层
yangyang7201很专业
     
发表于 2012-6-15 16:22:33 | 显示全部楼层
同意15楼
根据GB/T 21714-2008 雷电防护 第1部分 总则
第5.2.2条注1:雷击接受服务的建筑物不会使无金属光纤受到影响。
     
发表于 2012-11-8 13:38:33 | 显示全部楼层
yangyang7201确实是理解能力高一个层次。
发表于 2012-11-8 15:49:22 | 显示全部楼层
关键是如何做,谁来做,按施工图设计深度,弱电只有埋管的规定,线路都可以不管。如果在机柜内,大多数人都不清楚里面有什么,设备怎么排布,况且这种弱电信号的SPD如何选,谁也没说清,比如1000对电话线进线,和SPD怎么接。
     
发表于 2012-11-9 14:38:54 | 显示全部楼层
光纤进线不需要。
     
发表于 2012-11-9 16:56:27 | 显示全部楼层
光缆的金属外护套是不是需要?
     
发表于 2012-11-9 19:43:43 | 显示全部楼层
回复 21# songzhj

光缆的金属外护套只是为了加强光缆的机械强度,无信号传输功能,也就无需安装信号SPD。
光缆的金属外护套只需在入户前做好接地就足矣。
发表于 2013-8-14 10:05:17 | 显示全部楼层
我前几天去电信的弱电箱内看了一下。也只是楼上说的那样。没有SPD.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 00:14 , Processed in 0.067354 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表