楼主: 黄花菜

[问题探讨] 断路及能保护导线的长度

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-4-11 12:56:22 | 显示全部楼层
回复 58# 治学以诚


{:lol:}
{:1_274:} {:1_274:} {:1_274:}
     
发表于 2012-4-11 13:00:39 | 显示全部楼层
40楼ABB(2.1式)电阻率采用1.5倍20度时的电阻率。
施耐德本处采用的平均温度电阻率,
当U = 400 V 时
ρ = 1.25 x 0.018 = 0.023 (Ω·m2/m) (3);

这些都是厂家制定的规则,当不得学术论文来读的。

一个专家是能够在理论上讲清楚,道明白,究竟是怎么回事,究竟是什么原理。

“使用“惯用方法”,假定保护 P 处的电压在短路故障时等于额定电压的 80 %,则
0.8U =Isc Zd
式中:
Zd—— 故障回路的”这个假定当然不是通用的。治学以诚 发表于 2012-4-11 10:26


老诚,你的计算结果呢?
能自圆其说吗?{:dizzy:}
     
发表于 2012-4-11 13:11:35 | 显示全部楼层
回复 50# 尺短寸长


接50#楼——

5、GB 50054-2011有“计及 MCCB 脱扣动作的 ±20% 制造误差,再加上计算误差、电网电压偏差等因素”的条文说明,虽然和原GB 50054-95的编制人员说法稍有不同,但可靠系数 1.3 的数值没变。
     
发表于 2012-4-11 13:21:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-17 08:35 编辑

老诚的计算结果,最大保护长度太长,属于违规无疑,极不安全,原因就是——
1、没见用1.3(他这个电压就直接取 1Uo 所致),也没见用国外的数据;
2、导线的计算温度直接用20℃,导致导线的电阻太小太小(怎允许直接用20℃时的电阻?)。

老诚极要面子,岂不知有一句俗语:死要面子活受罪!
发表于 2012-4-11 13:56:27 | 显示全部楼层
越说越乱。。。。
     
 楼主| 发表于 2012-4-11 15:00:32 | 显示全部楼层
会越来越清楚明白的
     
发表于 2012-4-11 15:09:54 | 显示全部楼层
是非——不辨不明。
乱是暂时的,会好的,一定会的。{:smile:}
     
发表于 2012-4-11 16:04:59 | 显示全部楼层
《现代建筑电气设备选型技术手册》
http://www.bzfxw.com/soft/sort011/sort038/38136087.html

捕获.PNG

是不是这个呀?!
     
 楼主| 发表于 2012-4-11 16:08:07 | 显示全部楼层
谢谢PIGL{:handshake:}
     
发表于 2012-4-11 16:09:02 | 显示全部楼层
回复 50# 尺短寸长


    2、《低压配电电气设计安装手册》可靠系数是1.5——
pigl 可以分析一下 《低压配电电气设计安装手册》的(3)计算公式:Ikmin>1.2I3(I3就是本案例中的800A),变换一下,这个可靠系数就是结合(3)计算公式的1.2和(2.1)、(2.2)计算公式的0.8Uo:1×1.2/(0.8)=1.5。


原来是这样理解的。谢谢!
不过我认为0.8U0是考虑断路器前端线路压降20%,影响Ikmin,Ikmin和I3之间的可靠系数还是1.2。{:smile:}
     
发表于 2012-4-11 16:12:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 pigl 于 2012-4-11 16:14 编辑

我以为无论是采用阻抗法还是“通用法”,两者是有误差,但基本原则是不会变的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 基本原则是不会变的!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-4-11 16:18:43 | 显示全部楼层
我一直都是用ABB的那里公式来算,不过之前的理解是中性线就是N线,{:1_275:}
     
发表于 2012-4-11 16:27:30 | 显示全部楼层
回复 71# pigl

短路电流计算与最大保护长度,得结合着分析:

1、按GB 标准——Uo×S/1.5ρ(1+m)L >1.3I3(1.3系数中已经包含了0.9Uo的意思)

2、按ABB一书——0.8Uo×S/1.5ρ(1+m)L >1.2I3(1.2系数中未包含0.8Uo),变换一下,得:Uo×S/1.5ρ(1+m)L >1.5I3

故:
GB 标准——取0.9Uo,得1.3系数;
ABB一书——取0.8Uo,得1.5系数(更保守些)。
     
发表于 2012-4-11 16:32:05 | 显示全部楼层
若GB 标准按ABB一书的表达方式表示:

0.9Uo×S/1.5ρ(1+m)L >1.2I3(1.2系数中未包含0.9Uo),变换一下,得:
Uo×S/1.5ρ(1+m)L >1.33I3(取整可得:1.3I3)——
Uo×S/1.5ρ(1+m)L >1.3I3
     
 楼主| 发表于 2012-4-11 16:32:43 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:1_274:}尺兄