楼主: 黄花菜

[问题探讨] 断路及能保护导线的长度

 火... [复制链接]
发表于 2012-4-17 21:55:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-17 21:57:14 | 显示全部楼层
1、1.5倍20度电阻值对应的是147度——是147还是145度?

2、20度电阻值,能用在单相短路、接地故障动作灵敏度计算上吗?

请治学以诚老师您正面回答。
发表于 2012-4-17 22:00:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-17 22:02:45 | 显示全部楼层
本来嘛——

三相短路按最大运行工况计,导体计算温度取最低可能性,核保护电器分断能力;
单相短路、接地故障按最小运行工况计,导体计算温度取最高可能性,核保护电器动作灵敏度。

怎料想,治学以诚老师将三相短路的“导体计算温度取最低可能性”用到了单相短路、接地故障的动作灵敏度计算上,整个儿弄拧,至今还不认—— I 服了 YOU !
发表于 2012-4-17 22:04:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-17 22:05:57 | 显示全部楼层
145-20=125
125*0.004=0.50
0.50+1=1.50
说145对应1.5,才是真正的“毫厘不爽”,难道不是吗?
发表于 2012-4-17 22:10:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-17 22:12:06 | 显示全部楼层
诚老师告诉你,你从没有看明白过稳态短路电流计算问题。
短路时只有接地故障时,导体电阻温度系数需要考虑吗?
相相短路导体温度就不升高了吗?
正面回答你一下:

短路前,环境温度即使是40度,取用20度电阻值,作为计算也实在是正常,因为误差非常小。
短路后,你要仔细看,如果在0.2秒内动作的,根本不考虑这个温度系数问题。治学以诚 发表于 2012-4-17 22:04


哈哈哈,又是一句“老诚语录”。

环境温度即使是40度,取用20度电阻值——

诚老师将“环境温度”与“导体长期允许工作温度”分清楚了吗?
发表于 2012-4-17 22:14:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-17 22:16:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-17 22:19:03 | 显示全部楼层
你们两开微薄吧,估计比较热闹。
     
发表于 2012-4-17 22:20:37 | 显示全部楼层
环境温度即使是40度,是说短路前导体处在热平衡状态,导体温度与环境温度相同。即短路初始温度是环境温度。 ...
治学以诚 发表于 2012-4-17 22:14


导体温度与环境温度相同。。。。。。即短路初始温度是环境温度。{:1_274:}
     
发表于 2012-4-17 22:23:11 | 显示全部楼层
“环境温度”居然能与“导体长期允许工作温度”一样,真佩服治学以诚老师您啊。
     
发表于 2012-4-17 22:31:03 | 显示全部楼层
环境温度即使是40度,是说短路前导体处在热平衡状态,导体温度与环境温度相同。即短路初始温度是环境温度。
你除了胡闹以外,什么都不懂。治学以诚 发表于 2012-4-17 22:14


BV导线的长期允许工作温度是70℃,环境温度40℃的话,“短路前导体处在热平衡状态”——
难道这个“环境温度”变成了70℃,抑或这个“工作温度”变成了40℃?

YJV电缆l的长期允许工作温度是90℃,环境温度是40℃的话,“短路前导体处在热平衡状态”——
难道这个“环境温度”变成了90℃,抑或这个“工作温度”变成了40℃?
     
发表于 2012-4-17 22:32:15 | 显示全部楼层