[问题探讨] 有没有要求电气间的门开向疏散通道相关的导则和规范?

[复制链接]
     
发表于 2012-3-19 21:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原强弱电间合用,一直不爽,改后为2个想法,1想法,总觉得疏散有点问题。2想法总觉得面积利用率不好
22.jpg
33.jpg
     
发表于 2012-3-20 10:02:20 | 显示全部楼层
合用拉倒,隔了反而不爽

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 爽!

查看全部评分

     
发表于 2012-3-20 17:07:55 | 显示全部楼层
1、受条件所限,建议合用(上海地方标准明文规定住宅建筑强、弱电竖井不得合用,一主要是避免干扰,二估计是各部门便于管理);
2、建议电气竖井尤其是弱电间别靠外墙设置。
     
发表于 2012-3-20 19:40:19 | 显示全部楼层
回复 1# 老康阁楼

有没有要求电气间的门开向疏散通道相关的导则和规范?

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的8.14章节“电气竖井内布线”之8.14.3条规定:竖井。。。。。。竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2012-3-21 19:03:40 | 显示全部楼层
现在一读条文就有歧义,语文没学好呀。开向公共走廊,开向一词含义是何?开向开启面向,房间多远挨着不挨着走廊,在哪都行,只要门开启面向走廊就是开向,哈哈,这样话。。。
本次修改采用了第二张图片做法,强弱电分开布置涉及各方面东西,包括:施工承包(智能化通常都是单独承包),强弱电影响,施工质量,运行管理,后期检修。。。。