账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9414|回复: 4

[规范条文] 防火卷帘的探测器必须是专用的?

[复制链接]
     
发表于 2014-5-23 11:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新的报警规范中规定,通道上的防火卷帘,在卷帘的任一侧距卷帘纵深 O. 5m~5m 内应设置不
少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
这个专用是啥意思?不计入房间所需的探测器数量?
发表于 2014-5-23 12:23:09 | 显示全部楼层
我怎么没看到专用两个字...都是防火分区内任两只

4.6.3 疏散通道J:设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列
规定:
1 联功控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器
或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应
联动控制防火卷帘下降至距楼板面1. 8m 处:任一只专门用于联
动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下
降到楼板闹;在卷帘的任~-侧距卷帘纵深O. 5m~5m 内应设置不
少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
2 于动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控
制防火卷帘的升降。
4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下
列规定:
1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立
的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并
应联动控制防火卷帘自:接下降到楼板面。
2 子动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的于动控制按钮控
制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上
子功控制防火卷帘的降落。
     
发表于 2014-5-23 14:22:45 | 显示全部楼层


……距卷帘纵深0. 5m~5m 内应设置不少于2 只于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
     
发表于 2014-5-23 15:46:21 | 显示全部楼层
貌似是在两个I/O模块接了卷帘控制器、专用探测器等等,这样就只需要算两个点了。如果利用附近的,那么每个探测器都算一个点吧。
发表于 2014-5-23 16:12:38 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    {:sad:}中午回去看规范看到了...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则