账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35038|回复: 38

[问题探讨] 幼儿园的电气设计?虽然地方小,但要注意的地方很多

 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-13 12:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-3-13 13:34 编辑

托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ 39—87
第4.3.2条  医务保健室和幼儿生活用房可设置紫外线灯具。

托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-20XX(征求意见稿)(什么时候实施是未知数)
7.3.2  活动室、卧室、幼儿卫生间等幼儿用房宜设置紫外线杀菌灯,但灯开关应单独设置且具有灯具开启显示装置,并应采取防误开措施。

条文说明:7.3.2  幼儿园的日常消毒一般都是采用紫外线消毒灯,对空气中杀菌最为有效,其数量选择可参考表7.3.2选取。
紫外线的灯开关一是要单独设置且应有灯具开启显示装置,例如带指示灯的灯开关,二是要在灯开关上做明显标志。调研中了解到有的幼儿园采用在灯开光上贴上彩色不干胶,上面写上“紫外线灯”,还有的是把紫外线灯开关设在高处,并作出标记,以上做法值得借鉴。总之要防止幼儿在场时误开紫外线灯。

(新闻上老说,有误开紫外线杀菌灯,损伤幼儿的眼睛和皮肤的情况)

1.幼儿园设置紫外线杀菌灯。但灯开关应单独设置且具有灯具开启显示装置,并应采取防误开措施。

2.幼儿园不设置紫外线杀菌灯。

3.幼儿园不设置紫外线杀菌灯。院方自己采用移动式的紫外线消毒车。

这3种方法哪个好?还是采用其他的方法?
幼儿园建筑设计规范》(征求意见稿).rar (53.41 KB, 下载次数: 159)

有人是不设计紫外线灯,审图的通过。
有人是在房间外面设置开关,开关上有指示灯,并且距地1.8米,审图的也通过了。
有人是集中控制,在专门的办公室或值班室,控制各个房间的紫外线灯。 这种设计,是不是范围太大了,万一有小孩在某个房间,你把灯开了,怎办?
不知道还有其它做法没?
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:47:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-3-13 13:03 编辑

托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ 39—87
第4.3.1条   幼儿用房选用的灯具应避免眩光。寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。


托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-20XX(征求意见稿)
7.3.1  活动室、卧室、阅览室、美术室、手工室等幼儿用房应采用细管径直管荧光灯,配用电子镇流器,不宜采用裸管荧光灯灯具;寄宿制幼儿园的卧室宜设置夜间巡视照明设施。医务保健室、办公室等可采用细管径直管荧光灯,配用电子镇流器或节能型电感镇流器;门厅、走廊等可采用细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯、节能灯。

夜间巡视照明设施,这个夜间巡视的灯是用什么灯?高度多少?
看到有的施工图是0.5米,密闭型的。如果高度太低,小孩容易碰到,就有危险,所以要什么防护等级的?
还是设置高度高一点(插座就要求1.7米以上)?但高度太高,能达到夜间巡视的目的么(太亮了)?
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:51:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-3-13 13:03 编辑

托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ 39—87
第4.3.6条   托儿所、幼儿园应设置电话、电铃

托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-20XX(征求意见稿)

原规范规定的电铃调研中幼儿园一致反映不适用,故本次修订取消。

所以电铃就不需要设置了?但这个规范还没有实施,怎么设计?不设计,审图的会提么?
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:56:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-3-13 13:04 编辑

托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-20XX(征求意见稿)
7.3.6 应设置安全技术防范系统。
   1. 幼儿园室外大门、建筑物出入口、室内楼梯间、走廊等应设置视频安防监控系统;
   2. 幼儿园周界宜设置入侵报警系统、电子巡查系统。
   3. 厨房、重要机房宜设置入侵报警系统。
条文说明:
7.3.6  幼儿园的安全问题是整个社会关注和重视的问题,必须在建设中予以考虑,故作出本规定。

这是新增加的,老规范中没有。如果设置这些安防,是自称系统(在值班室),还是与小区的监控室共用?
幼儿园如果是承包的,就应该单独设置安防,与小区的监控单独设计?
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:59:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-3-13 13:05 编辑

托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-20XX(征求意见稿)
7.3.5 幼儿活动能到到达的场所不宜安装电气装置,当不能避免时,电气装置底部的高度不得低于1.7米。
条文说明:7.3.5  幼儿活动能到到达的场所一般也是幼儿园的公共场所,在这些场所安装配电箱、控制箱等电气装置,如果安装高度低于1.7米对幼儿而言也不安全,应予以避免。

这是新增加的。那配电箱的最底部要1.7米以上了?
 楼主| 发表于 2012-3-13 13:10:35 | 显示全部楼层
托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-20XX(征求意见稿)
7.3.7  应设置电话系统、计算机网络系统、广播系统,宜设置有线电视系统。
条文说明:
7.3.7  计算机网络是幼儿园教学不可缺少的环节,调研中很多幼儿园都在网上查找教学资料,通过电视放给孩子们看;电话也是内部不可缺少的通讯工具,有的幼儿园要求在班内设内部电话,不设外线电话;广播系统对园内统一通知、集体活动等也很有必要,设计中应对教学区、办公区分设支路,并设置音量控制开关;有线电视系统一般班内都不设置,但都设置电视,供播放DVD、网上视频等。办公区电话系统、计算机网络系统、广播系统均应设置,有线电视系统可根据需要设置。原规范规定的电铃调研中幼儿园一致反映不适用,故本次修订取消。

广播系统与消防设计在一起可以不? 平时正常广播,火灾时消防广播(通过切换模块)?
     
发表于 2012-3-13 14:00:37 | 显示全部楼层
1楼) 紫外线灯的问题:需咨询甲方,用固定式的还是移动式的。固定式的需采用防误操作开关
2楼)夜间巡视灯:采用脚灯的形式怎么样?高度:0.3米,采用LED光源。
3楼)设计图纸按现行有效规范执行。
4楼)单独设置为好。
5楼)执行即可
6楼)没说不可以,就是可以的。
     
发表于 2012-3-13 16:36:44 | 显示全部楼层
“还有的是把紫外线灯开关设在高处,并作出标记”,常用做法。
发表于 2012-3-13 17:23:25 | 显示全部楼层
看下什么情况
     
发表于 2012-3-13 17:40:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-3-13 20:15 编辑

紫外线灯开关

1、紫外线灯开关采用带指示灯型(紫外线灯点亮,LED发光二极管红色指示灯也点亮);
2、紫外线灯开关设置在门外走道上的门边;
3、紫外线灯开关安装高度为距完成地坪不低于1.70m。

宜将室内正常照明灯具与紫外线灯用同一配电回路供电,设计要求具有一定逻辑关系(规范无此要求,但设计局部可以做到相对完善一些):
正常照明点亮时,无法点亮紫外线灯;
正常照明关断时,才能点亮紫外线灯;
紫外线灯点亮时,一旦点亮正常照明,就会立刻关断紫外线灯。
     
发表于 2012-3-13 19:58:46 | 显示全部楼层
老诚比较喜欢钻研,不用继电器、接触器、PLC等,就用最简单的开关,能否实现呢?
 楼主| 发表于 2012-3-13 20:29:12 | 显示全部楼层
托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-20XX(征求意见稿)
7.3.2  活动室、卧室、幼儿卫生间等幼儿用房宜设置紫外线杀菌灯,但灯开关应单独设置且具有灯具开启显示装置,并应采取防误开措施。

灯开关应单独设置且具有灯具开启显示装置,这2个一般都能做到。但“并应采取防误开措施”,这个防误开措施估计不好设计。

尺总说的互锁,但不能防误操作,一般出事,都是误操作打开灯而不知道。(白天不需要正常照明的话)

好像现在医院都用移动式的消毒车来消毒,我觉得幼儿园用这个比紫外线灯安全,就是贵一点。如果我们不设计,就怕甲方以后不会使用。
发表于 2012-3-13 20:48:02 | 显示全部楼层
还真没研究过,居然有这么多讲究。认真学习,请达人们继续。
 楼主| 发表于 2012-3-13 20:50:30 | 显示全部楼层
2楼)夜间巡视灯:采用脚灯的形式怎么样?高度:0.3米,采用LED光源。

 地脚灯在照明领域应叫作入墙灯,在室内安装时距地0.3M较为适宜,其通常采用的光源有节能灯,随着技术的进步,目前已开始大量的采用LED灯作为其照明光源.它发出较发光柔和的光,无辐射,故障率低,维护方便,温升低,寿命长,低耗电,防护等级IP64,有红、黄、蓝、绿、白、七彩变色,采用铸铝、钢化玻璃,供人夜间少量活动用,如去卫生间;但夜晚开普通灯会影响别人休息,故设置地脚灯,一般  地脚灯
医院病房均设有.

夜间巡视灯 看来用地脚灯可以满足规范要求!

那房间内的夜间巡视灯是用单独的开关集中控制了(这里用光控、红外的好像不合适)? 照明开关的安装高度也要1.7米以上么?
     
发表于 2012-3-13 20:59:51 | 显示全部楼层
回复 12# hahaoohehe

1、人的作用永远居第一位;
2、紫外线“灯开关采用带指示灯型(1)、设置在门外走道上的门边(2)、安装高度为距完成地坪不低于1.70m(3)”等均是防误操作的手段;
3、在室内任意一个正常照明灯具被点亮的前提下,紫外线灯不会被点亮(4),也是防误操作的手段
4、确实,设计还无法做到当正常照明灯具均在关断情况下,固定安装的紫外线灯不会被人为点亮。这个,目前只能依靠幼儿园工作人员的责任心了,否则,(1)~(4)防误操作的手段,真是白操心了。
再多的防误操作,也防不住有人对待工作没有责任心。
我们的建筑电气设计,估计也就只能做到这里为止了。
对于固定安装的紫外线灯,还有更好的防误操作办法吗?{:sad:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 15:19 , Processed in 0.088733 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表