账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10592|回复: 12

[求助] 关于新的《低压配电设计规范GB50054-2011》的很多疑惑?求解?

[复制链接]
     
发表于 2012-3-7 19:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

1.
新的《低压配电设计规范GB50054-20113.1.12条(强条):采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。

条文解释:在没有保护导体的回路中,剩余电流动作保护电器是不能正确动作的,因此必须装设保护导体。本条文为强制性条文,必须严格执行。

如果严格按照这个强制性条文那么路灯的TT系统将无法实施了。路灯如果采用TT系统,为路灯提供电源的配电箱出线回路一般为漏电断路器,且出线不带PE线,只出L,N 这样的话就违反这个强条了。不知道大家对这个怎么理解?顺便问下路灯属于几类设备?

2.
新的《低压配电设计规范GB50054-20113.2.8条:符合下列条件的线路,中性导体截面可小于相导体截面:4.中性导体已进行了过电流保护。

如果按照这条规范那么对于动力用电例如3x50+2x25的电缆将无法用了,只能用4+1电缆了,除非上级采用4极或3p+N断路器(能同时断开N线的断路器)。这个大家怎么理解?按照这条如果我采用3P+NN线有保护但是不断开)断路器是否可以?大家认为怎样设计最为合理?

同时根据《低压配电设计规范GB50054-20116.1.4条及条文解释本人理解动力用电设备配电的最佳方案为: 3+2电缆配3P+N开关(N应加保护,但不必断N)。

大家觉得呢?

3.
新的《低压配电设计规范GB50054-20115.2.4条的第2条:来自外部的本条第1款规定的可导电部分,应在建筑物内距离引入点最近的地方做等电位联结。

如果按照这条那么比如:一个单体高层建筑地下室有变配电室,有人防,变配电室已经做了MEB 那么在人防外部电源引入到本楼地下室处也要就近再做一个MEB? 这个大家怎么理解?

4. 按照《低压配电设计规范GB50054-2011 5.2.14条文及条文解释 是否路灯可以采用TT
系统,但是需要每个路灯单独做接地极。  如果这样的话,路灯电源配电箱出线回路断路器还需要是带漏电保护的吗?     


5. 新的《低压配电设计规范GB50054-20117.1.4条:在同一个槽盒里有几个回路时,其所有的绝缘导线应采用与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘。这条到底是啥意思?应该怎么理解?比如金属线槽里有BV线也有低压电力电缆
BV线是450/750V
电力电缆是0.6/1.0kV就不允许放在一个金属线槽里了吗?是这意思吗?

发表于 2012-3-7 21:02:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-7 21:24:45 | 显示全部楼层
老诚语录:TT系统,人工费用,材料费用,测量验收费用,成本大大增加,而且根本就不存在安全性可言。同样设RCD,TN-S更安全。{:titter:}
发表于 2012-3-7 21:31:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-7 21:32:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-7 21:41:22 | 显示全部楼层
老城对路灯TT的看法跟大鼻山有点像。
     
发表于 2012-3-7 22:20:56 | 显示全部楼层


简直是在胡闹!

哪来的要求?老诚说清楚,别胡扯!  
发表于 2012-3-8 09:14:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-8 10:17:10 | 显示全部楼层
插句话问下,我个人就觉得TT系统的好处是接地故障发生时,断电范围小,其它还有啥好处么……
     
发表于 2012-3-8 11:34:00 | 显示全部楼层
TT还是不大好做,实际不少问题。
希望有人分享下TT做路灯的图纸。
     
 楼主| 发表于 2012-3-8 23:04:41 | 显示全部楼层
没人回答我提的5个问题{:cry:}
     
发表于 2012-3-9 14:26:03 | 显示全部楼层
1、3.1.12结合5.2.14条,可以看出装设保护导体,并非指从剩余电流保护器处开始,而是可以在设备处装设。
2、3.2.8条有四个条件,应当是"或"的关系,故不应只根据第4条选择电缆。3*50+2*25对于动力设备来说仍然是可以的,但对于16平方及以下,PE线也是等截面,所以不应用3*16+1*10+PE16(当然实际也不会这么用)。
3、5.2.4条"最近的"不好一概而论,至少应当做在地下室吧,做到楼层上也许不合适。
4、每个路灯单独做接地极,出线断路器是否要带剩余电流保护,按5.2.15条确定应该就可以了。5.2.18也是这么说的。
5、7.1.4条,如果槽盒内都是220/380V的线路,采用450/750V的导线和0.6/1kV电缆似乎跟规范不吻合。虽然我个人认为对于末端回路这样是可以的。
     
 楼主| 发表于 2012-3-9 20:47:33 | 显示全部楼层
3.2.8条不是或的关系 如果是或的关系 它会写成符合下列条件之一的,而不是符合下列条件的线路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-3 00:00 , Processed in 0.078404 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表