[问题探讨] 新《防雷》第6.1.2条

[复制链接]
发表于 2011-10-29 11:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<GB50057-2010>第6.1.2条,当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
    这条是强条,引起重视。在我们这里,提出今后设计不能使用TN-C-S系统,我认为理解不够全面。
     1、电源采用TN系统,并没有说引入的电源是TN-S系统。规范条文说的是从建筑物总配电箱起供电给本建筑物的配电线路和分支线路必须用TN-S系统。
     2、低压配电线路可根据N线和PE线的组合可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种形式。
     3、由TN-C转换TN-C-S接线形式,配出的线路是三相四线+PE线,符合TN-S接线形式。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 正解!

查看全部评分

     
发表于 2011-10-30 11:02:19 | 显示全部楼层
{:1_274:}同意