账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 三生有幸

[求助] 为什么10平方以上的电线是多股的

[复制链接]
     
发表于 2011-10-14 22:37:16 | 显示全部楼层
http://zhidao.baidu.com/question/126572197.html

单股铜电线与多股铜电线那个载流量大

最佳答案
多股的软线载流量更大些,由于交流电的“集肤效应”,电流不是满截面地流动,而是沿外表面进行传送,故没有一个线性关系,也就是不能够根据截面面积,直接计算出它的载流量。。。。。。
     
发表于 2011-10-14 22:39:07 | 显示全部楼层
看来,下周我得查一下具体数据了。
网上全是用“集肤效应”(趋肤效应)来解释的。{:sweat:}
     
发表于 2011-10-14 23:05:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2011-10-14 23:07 编辑

工频,铜芯导线的集肤深度接近10mm;100MHZ,大致小于0.01mm。
发表于 2011-10-15 06:33:31 | 显示全部楼层



    要区分:“多股”和“多芯”的区别,多股——strand wire 多芯——multicore wire, 单股——solid wire
多芯,一般可理解为芯线彼此绝缘。
发表于 2011-10-15 10:43:24 | 显示全部楼层
单芯、多芯
单股、多股 1.jpg
     
发表于 2011-10-15 11:28:25 | 显示全部楼层
回复 20# hahaoohehe


问下hahaoohehe:

1、百度上的“最佳答案”是如何产生的?可信吗?

2、你20#楼贴图中的下图——2芯单股(左)和2芯多股(右),若绝缘材料、导线总截面大小、环境、温度等各种技术参数一致的情况下,它们的载流量是否会有差别?
     
发表于 2011-10-15 11:32:31 | 显示全部楼层
导线总截面大小——是指载流导体的总截面,不是指导线的外形总截面。
     
发表于 2011-10-15 15:11:30 | 显示全部楼层
百度答案得自己判断,不可全信。{:dizzy:}
发表于 2011-10-16 09:36:07 | 显示全部楼层
高频线圈的多股线与常用电缆的多股线是有区别的,在高频应用中,为了减少趋肤效应引起的导线高频电阻的增加,在同样的线径下,尽量增加表面积,所以才发明了多股线,但是,这个多股线的每一股是要求相互绝缘的,比如漆包线/纱包线.只有在绝缘的情况下,多股才有意义,如果不绝缘,相互之间连通,根据趋肤效应,高频电流依然是沿总体的表面积流动,跟正常的独股线无异.

(已结贴)2011-07-02-工控擂台-如果趋肤效应成立了,铜排、电缆可以做成空心吗?http://bbs2.gongkong.com/topicdetails/2011053112260200002.html

大家可以看看这里的讨论。引用一部分:

1.铜排、电缆是否可以做成空心的以节省材料 :理论上是成立的。但在实际应用只在高频电路中有采用。可能是生产成本或其他的问题,会造成节省材料不省钱和强度. 体积等不适于普遍应用。在工频电线.电缆实际应用中大多会采取以多股细导线合并来代替同样截面积 的单股导线,以减少这一现象。 。

2.关于“趋肤效应”的解释不在多说了,其中一个关键词“电流的频率”值得注意,铜排、电缆大多是使用在工频中,趋肤效应不会很明显,做成“空心”意义不大,况且我们还要考虑铜排、电缆的机械强度,所以个人认为“趋肤效应”在工频领域没有实用价值,当然在高频、超高频等领域可考虑作成空心的,但还是受机械强度限制,是不是可以采用表面涂层的工艺呢?

3.趋肤效应与频率是成正比的,频率越高趋肤效应越显著,只有在频率很高的情况下(也可以说在高频电路中)是可以用将铜排、电缆做成空心的以节省材料。但是在低频电路中趋肤效应也是成立的,但这时的电缆的中心点与表面的电流密度是差不多的,所以在低频电路中铜排、电缆是不可以做成空心的。

4.工频的交流电的趋肤效应来看铜排、电缆可以做成空心的,因为在趋肤效应作用下电流密度基本上趋于线缆的表层内部电流很小。但是作为传输线缆其还要求有一定的机械强度,如果线缆做成空心之后线缆本身的机械强度会大大削弱,无法保证电缆的安全运行。于是根据趋肤效应的原理把母线做成扁平的槽型、棱形及可以提高散热效率有在不影响电流大小的情况下节约了材料。在高压输送线的配线上很多使用了带钢芯的铝绞线,大大节省了铝的使用量其机械强度也符合要求。
趋肤效应不仅与电流的频率有关,与电流的大小导体的材质导体的散热温度都有关系,是多个影响相互关联的一个集中表现。在高频线路中可以通过多股绝缘的线缆绞合在一起替代同样截面积的线缆,也可以再不影响线缆机械强度的前提下做成空心的导线

工频下集肤效应的影响有多大?有没有定量的分析?多大时产生的影响不能忽略需要处理?
     
发表于 2011-10-16 10:23:13 | 显示全部楼层
对了,架空的钢筋铝绞线(50Hz),也无疑是利用了导线的集肤效应。
尺短寸长 发表于 2011-10-14 21:55


一直以为架空的LGJ钢芯铝绞线(50Hz)是利用了“趋肤效应”。{:dizzy:}

http://hi.baidu.com/dannytang/bl ... c2de19b17ec577.html
铜质导线
频率f       电阻率ρ       绝对磁导率μ       趋肤深度δ
Hz          Ωmm2/m    H/m                  mm
60          0.01724     1.2453E-06      8.57
50                                                    9.39
      高电压大电流的架空电力线路通常使用钢芯铝绞线,这样能使铝质部分的工作部分温度降低,减低电阻率,并且由于趋肤效应,电阻率较大的钢芯上承载极少的电流,因而无关紧要。
     
发表于 2011-10-16 10:31:37 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-171938926.html
工厂供配电系统设计
2.3/圈2也提到了50Hz钢芯铝绞线(LGJ)的“趋肤效应”,说明工频利用“趋肤效应”能够成立。

但是,多股导线(不绝缘,多股线紧贴)的“趋肤效应”是否还能起一点点作用,倒是值得怀疑了。
发表于 2011-10-18 10:10:22 | 显示全部楼层
听厂家的说,钢芯铝绞线主要考虑的是机械强度,导电性能次之。钢芯的抗拉强度远大于铝或铝合金,所以用钢做承载拉力的部件。主要导电靠铝。
和集肤效应关系不大。

工频(50Hz)下,小截面线缆的集肤效应可忽略;在特别大截面的时候,如630mm2, 800mm2, 1000mm2, 1600mm2, 2000mm2,集肤效应才有所显现。所以大截面的钢芯铝绞线或电缆采用分裂结构。
发表于 2011-10-18 10:16:30 | 显示全部楼层
单股和多股线的载流量不同,主要来自以下几个方面:1, 线缆的周长(即散热面积);2,媒质的热阻(绝缘、填充、铠装、护套、空气等);3,导体交流电阻; 4, .....。
其中电阻值、散热面积、热阻是主要因素。
集肤效应是影响电阻值的一个小因素:实心导体与等截面的绞合导体相比,在1000mm2时,其交流电阻比直流电阻增加1.6%,影响很小。
发表于 2011-10-18 10:23:29 | 显示全部楼层

电缆交流电阻计算

电缆交流电阻计算
[img][/img]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 01:32 , Processed in 0.089409 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表