甲方委托别的设计院或个人等给图纸把关,阅图意见如下:

 火... [复制链接]
发表于 2011-10-7 08:45:05 | 显示全部楼层
当然这样做确实存在浪费的现象,但是一为了安全。二为了发展。个人认为浪费是难免的。
     
发表于 2011-10-9 14:28:53 | 显示全部楼层
15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。

BV3×4SC20也可以,前提是每个插座的额定值不应小于线路保护器的额定值。
发表于 2011-11-2 12:45:46 | 显示全部楼层



    如果只是指保护电机的开关,以前不就是这么做的嘛?民规规定这条的出发点是什么呢,有没有人解释一下,难道没有编制组的专家来这个群里面逛逛?
     
发表于 2012-1-4 17:29:19 | 显示全部楼层
导线截面和开关整定值匹配就行了
     
发表于 2012-1-5 10:01:59 | 显示全部楼层
回复  rainmen_73


是“2009年《民规》研讨会纪要”,以前有帖子专门讨论过(嘿嘿,老诚还破口大骂了) ...
尺短寸长 发表于 2011-9-28 11:27



    谁有这份2009《民规》研讨会纪要电子版,麻烦上传一下,让大家看看吧
     
发表于 2012-1-5 11:56:17 | 显示全部楼层
回复 50# ffpdilt

2009年《民规》研讨会纪要1.rar

1003.67 KB, 下载次数: 157, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2012-1-5 11:57:22 | 显示全部楼层
附件2
2009年《民规》研讨会纪要2.rar (1.39 MB, 下载次数: 198)
发表于 2012-1-5 20:20:03 | 显示全部楼层
有时候设计院为了安全按规范施工-技术监督局为了安全不出事故,到施工时候 严格按照要求做 就出大事故 要根据实际情况既不浪费增加成本又安全,,,,,,,我今年光出些莫名其妙的问题,百年不遇
     
发表于 2012-1-14 08:22:18 | 显示全部楼层
原浙江绍兴电气协会统一电梯系统图规定要求进线处设两个隔离开关,一个直接电梯控箱,另一个就接民规是的这些不能断的电源,这样都满足要求了,也省得审图老提
     
发表于 2012-1-16 17:48:30 | 显示全部楼层
站在的立场不同,所提的意见也有所不同,甲方所提的意见,有何不妥?
     
发表于 2012-5-3 10:04:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 rpg2009 于 2012-5-3 10:11 编辑

15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
疑问:这个办公楼是22层。 好像现在的插座都是4,有人设计2.5的?办公楼用PC,大家有用的么?
这个要看每个工位的负荷是多少,带多少个工位,该支路开关如果是20A就不能采用2.5的导线,除非你的开关是16A。
17、4AL-20AL和21-20AL、22-20AL系统图卫生间电源导线规格型号BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
疑问:同上。
可考虑,但开关也需要匹配。
22、4、5楼电气系统图、线路敷设管采用暗设SC线管建议变更为JDG、KBG管符合设计规范要求。
疑问:4、 5号楼是住宅楼。暗敷设,用JDG、KBG不好吧,我觉得明装到可以用?
JDG、KBG仅是施工简便,多用于明装或吊顶内敷设。况且预埋的话连接处防水不好处理,管壁薄,在浇注混泥土时容易有压扁现象。如考虑造价因素可更改为PVC管。
23、配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。
疑问:密集型母线槽? 我设计的是电缆,T接,现在流行密集型母线槽么?
密集母线安装工艺要求高,订货周期长,防潮性能差,造价高,如甲方钱多可更改。密集母线间隔固定长度(如1m)即留有插接槽方便扩展,对于住宅基本无扩展需求的场所,无此必要。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2012-5-5 22:53:31 | 显示全部楼层
回复  hahaoohehe


新版GB50054有没有将此问题说清楚?
尺短寸长 发表于 2011-9-29 22:43


管子的壁厚不应该由设计规范来定,这是不科学的,设计规范完全可以引用制造标准或提出物理化学性能要求,为什么暗敷管子壁厚不能小于1.5mm?如果人类发明了一种导管又薄又轻便高强度耐腐蚀,难道就不能使用吗?最可笑的是新出的住宅电气设计规范,关于PVC管壁厚不小于2mm,条文说明说经调查市场上的PVC管壁厚都大于2mm,如果那一天随着技术进步PVC管壁厚变薄强度更高,这样的设计规范岂不是阻碍科技进步?
发表于 2012-5-16 14:07:21 | 显示全部楼层
民规8.3.2明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5MM的电线管,市场上卖的KBG管管壁厚度只有1.2MM,不适合用于强电预埋管。
发表于 2012-7-18 10:06:57 | 显示全部楼层
回复 7# ced999


    赞同这个
发表于 2012-7-18 10:17:47 | 显示全部楼层
23、配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。
疑问:密集型母线槽? 我设计的是电缆,T接,现在流行密集型母线槽么?

采用母线槽可能跟当地供电局有关,很多地方供电局要求高层住宅采用母线槽。

如:

6.10.1

高层住宅应采用低压封闭母线或预制式阻燃低压电缆分层供电,在竖井内敷设,母线及电缆截面按实际计算确定。在十九层及以上高层内宜采用低压封闭母线,并应配置2条及以上。竖井内应加置照明设备并留有检修人员足够的维护空间,高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面时,竖井的净宽度不宜小于0.8m,与专变的低压出线共用竖井通道时必须采取有效的隔离措施。