甲方委托别的设计院或个人等给图纸把关,阅图意见如下:

 火... [复制链接]
发表于 2011-9-27 19:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
出图前,甲方要施工图电子版,然后委托别的设计院或个人或…… 给图纸把关,阅图意见如下:

3、电施30:无电梯轿厢照明。
疑问:电梯轿厢照明是电梯控制箱 负责,还是电梯机房的总配电箱 负责?

15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
疑问:这个办公楼是22层。 好像现在的插座都是4,有人设计2.5的?办公楼用PC,大家有用的么?

17、4AL-20AL和21-20AL、22-20AL系统图卫生间电源导线规格型号BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
疑问:同上。

22、4、5楼电气系统图、线路敷设管采用暗设SC线管建议变更为JDG、KBG管符合设计规范要求。
疑问:4、 5号楼是住宅楼。暗敷设,用JDG、KBG不好吧,我觉得明装到可以用?

23、配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。
疑问:密集型母线槽? 我设计的是电缆,T接,现在流行密集型母线槽么?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 案例

查看全部评分

     
发表于 2011-9-27 19:35:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-27 20:06 编辑

3、电施30:无电梯轿厢照明。
疑问:电梯轿厢照明是电梯控制箱负责,还是电梯机房的总配电箱负责?
回答:电梯控制箱(电梯供货厂家)负责。

15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
疑问:这个办公楼是22层。 好像现在的插座都是4,有人设计2.5的?办公楼用PC,大家有用的么?
回答:视具体情况——基本可按MCB的In(特殊情况除外)、脱扣类型、线路长短来决定,不可一概而论。

回答:暗敷设,用JDG、KBG不好。

23、配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。
疑问:密集型母线槽? 我设计的是电缆,T接,现在流行密集型母线槽么?
回答:均可。应结合当地供电局和业主要求作出判断。
     
发表于 2011-9-27 19:53:45 | 显示全部楼层
住宅楼干线:
采用电缆T接、预分支电缆、密集型母线槽等均是可行的。
     
发表于 2011-9-27 20:29:18 | 显示全部楼层
630A以下配电干线,分支电缆比母线便宜
发表于 2011-9-27 21:16:12 | 显示全部楼层
插座回路允许接10个插座,如果分设两个房间,同时用两个电热壶烧水(上班烧水的习惯很普遍),2.5mm2的导线,够呛。
 楼主| 发表于 2011-9-27 22:13:34 | 显示全部楼层
办公楼,以后是出租的,里面变化很大,谁知道会有多少台电脑,饮水机等电器,用2.5的有点太保守了,而且现在插座回路,设计时用2.5的基本见不到了。最后觉得办公楼用PC管也不好。

密集型母线槽 应该是造价最贵的,阅图意见里面,前面的插座说要降低造价,后面又要用密集型母线槽,不好理解,是不是这个阅图的用惯了密集型母线槽。
     
发表于 2011-9-27 22:42:12 | 显示全部楼层


我的看法恰好相反:固然,现在使用4m㎡的插座回路不少(一般还是用在住宅的厨房、卫生间回路居多),但我的建议还是少用4m㎡导线(MCB的In也相应增加到20A,仅考虑电压损失而用4m㎡的情况除外),理由:
1、用4m㎡的插座回路一般意味着负荷的增大,而现在的插座一般都是10A,长时间过大的回路电流,会增加导线和插座连接点的发热,而MCB不会动作,出现故障的的几率会增加(如插座的接线端塑料件发热变形等);
2、4m㎡的导线施工布线、在插座接线端接线难度增加

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 对的

查看全部评分

     
发表于 2011-9-27 22:51:49 | 显示全部楼层
3、电施30:无电梯轿厢照明。
疑问:电梯轿厢照明是电梯控制箱负责,还是电梯机房的总配电箱负责?
回答: 电梯控制箱(电梯供货厂家)负责。
尺短寸长 发表于 2011-9-27 19:35


    对于这一条,和李总有些不同看法(或者说是补充):
《民规》9.4.4 机房配电应符合下列规定:
1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。

应该说,目前在工程实际中,轿厢的照明和通风电源几乎都是由控制箱引出的,但似乎和《民规》这一条规定有冲突。
为了满足规范要求、规避图审,我们的做法是:在机房的总配电箱预留一个回路供轿厢的照明和通风,至于电梯安装时具体怎么做,只能是“视而不见”了

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 哦,是《民规》9.4.4 出错。

查看全部评分

     
发表于 2011-9-28 08:33:35 | 显示全部楼层
《民规》9.4.4 写错啦,编制组已经认错了。

正确的规定,不是“电梯机房总电源开关”而是“电梯电源开关”——
1 电梯电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 民规有点丑

查看全部评分

     
发表于 2011-9-28 08:48:19 | 显示全部楼层
《民规》9.4.4 写错啦,编制组已经认错了。

正确的规定,不是“电梯机房总电源开关”而是“电梯电源开 ...
尺短寸长 发表于 2011-9-28 08:33


这个有正式的声明或通知吗,否则还不好作为设计依据呢
     
发表于 2011-9-28 08:54:50 | 显示全部楼层
同求 "书面认错"  作为依据。
     
发表于 2011-9-28 09:08:06 | 显示全部楼层
《民规》9.4.4 写错啦,编制组已经认错了。

正确的规定,不是“电梯机房总电源开关”而是“电梯电源开 ...
尺短寸长 发表于 2011-9-28 08:33



    这里还有一个疑问:
“电梯电源开关”指的是 机房配电箱至电梯控制箱的配出开关,还是电梯控制箱内的电机的电源开关?
如果是前者,那我的看法还是应该在机房配电箱内预留一个轿厢照明的出线回路为妥
     
发表于 2011-9-28 10:47:59 | 显示全部楼层
回复 12# ced999


    “电梯电源开关”指的是机房配电箱至电梯控制箱的配出开关,那就要从前面算起。
  “电梯电源开关”指的是电梯控制箱内的电机的电源开关,那就可以从后面算起。  这细节以前真没注意到。。。
    现在的普通插座面板通常为10A,16A。工业插座,机柜插座有更大的30A。通常MCB为普通插座选取的为16A或者20A,选取的插座却为10A,16A合适么?有个朋友曾询问过6KVA的UPS 220V弱电机柜,能使用16A的面板插座么?看看挂壁空调大多是20A的开关,配的16A的插座面板。插座的接通容量是如何考虑的?
     
发表于 2011-9-28 11:27:24 | 显示全部楼层
回复 10#、11# rainmen_73


是“2009年《民规》研讨会纪要”,以前有帖子专门讨论过(嘿嘿,老诚还破口大骂了)。

不过真得注意“2009年《民规》研讨会纪要”这份纪要内容,有对有错。
     
发表于 2011-9-28 11:41:43 | 显示全部楼层
回复  ced999
“电梯电源开关”指的是机房配电箱至电梯控制箱的配出开关,那就要从前面算起。
老康阁楼 发表于 2011-9-28 10:47


如果 “‘电梯电源开关’指的是机房配电箱至电梯控制箱的配出开关,那就要从前面算起”能成立,那么“电梯电源开关”不应切断“轿顶电源插座”基本做不到——

经了解,电梯轿顶电源插座大都采用AC36V ,常规就是由电梯控制箱负责供电的。“电梯电源开关”若是机房配电箱至电梯控制箱的配出开关, 这个“电梯电源开关”一分断,电梯轿顶电源插座必定断电,就不可能满足《民规》9.4.4的要求。


故是否可推断——“电梯电源开关”就是指电梯控制箱内为电梯电机配电的保护开关 。