[问题探讨] 照明回路应该用1P还是2P?

  [复制链接]
     
发表于 2011-9-10 09:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
插座回路为什么是2P?为什么和照明不一样?插座会漏电,照明难道就不会了?
发表于 2011-9-10 10:09:39 | 显示全部楼层
插座回路的断路器具有漏电保护功能,根据《低规》4.5.6条要求,应切断所有带电导体,所以断路器需用2P。
照明回路,相线进开关,经过灯泡,电流传递到中线时,电压已很低了。
发表于 2011-9-10 10:15:35 | 显示全部楼层
{:1_274:}呵呵,动脑筋了,先赞一个。
发表于 2011-9-11 18:33:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-9-12 08:05:40 | 显示全部楼层
老诚别拽了,单说照明回路应该用1P还是2P?
     
发表于 2011-9-12 11:31:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-12 11:35 编辑

呵呵。。个人看法,先理理:
1:1P,1P+N,2P区别,1P+N和2P区别主要在于N是否有保护,1P+N,N是无保护,产品好像有N断和N不断开。
2:1P+漏电样本中好像只有DPN+vigi,1P+N+漏电样本中好像只有DPN+vigi,2P为2P+vigi
3:插座回路为什么是2P?插座我好像是用的是2P+vigi。(2P不等于2P+vigi):
4:照明回路是使用1P还是2P,是使用DPN+vigi还是2P+vigi
2P应当1P安全。原因:
1. 单相回路,断N无危险;
2. 可以防止N与L反接。
3. 防止回路外N线电压传入未工作的回路
4. 检修安全

比如住宅规范要求总开关断开N,我个人觉得检修回路时,会把总开关拉掉的。
爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-1992
第3.4.3条 爆炸性粉尘环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
七、在爆炸性粉尘环境10区内,单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和中性线。
第2.5.8条 爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
六、在1区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线及中性线
在某些场合是需要使用2P开关了
5:是使用DPN+vigi还是2P+vigi
照明需要加漏电保护么?插座外接设备时,且安装比较低,容易发生漏电需要加漏电保护。
照明可不加漏电保护。最普通的例子,壁挂式空调可不加漏电保护(规范怎么说暂且不管)
临时用电时,建议加漏电保护
以上纯属个人小小意见。不对可以补充。
     
发表于 2011-9-12 11:36:28 | 显示全部楼层
补充几张图片
001.jpg
002.jpg
003.jpg
     
发表于 2011-9-13 08:21:56 | 显示全部楼层
第一,看你的低压接地制式了。
第二,有的地方标准规定住宅户内单相回路必须用2P。
第三,爆炸危险1区照明回路必须用2P.
     
 楼主| 发表于 2011-9-13 08:57:19 | 显示全部楼层
要是不差钱的话,用2P
发表于 2011-9-13 09:24:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-13 09:26:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-13 09:35:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-9-14 16:42:53 | 显示全部楼层

这里说的过电压是前级断零后的N线电压漂移故障吧,过电压水多大?
不存在?
     
发表于 2011-9-14 16:53:17 | 显示全部楼层
睁眼一看,就知大家都没有电工证,全是瞎想。
治学以诚 发表于 2011-9-13 09:35


闭眼一想,老诚会不会是8级老电工?
     
发表于 2011-9-14 16:56:25 | 显示全部楼层
闭眼一想——属于“瞎想”。