呵呵。。个人看法,先理理:
1:1P,1P+N,2P区别,1P+N和2P区别主要在于N是否有保护,1P+N,N是无保护,产品好像有N断和N不断开。
2:1P+漏电样本中好像只有DPN+vigi,1P+N+漏电样本中好像只有DPN+vigi,2P为2P+vigi
3:插座回路为什么是2P?插座我好像是用的是2P+vigi。(2P不等于2P+vigi):
4:照明回路是使用1P还是2P,是使用DPN+vigi还是2P+vigi
2P应当1P安全。原因:
1. 单相回路,断N无危险;
2. 可以防止N与L反接。
3. 防止回路外N线电压传入未工作的回路
4. 检修安全
比如住宅规范要求总开关断开N,我个人觉得检修回路时,会把总开关拉掉的。
爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-1992
第3.4.3条 爆炸性粉尘环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
七、在爆炸性粉尘环境10区内,单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和中性线。
第2.5.8条 爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
六、在1区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线及中性线
在某些场合是需要使用2P开关了
5:是使用DPN+vigi还是2P+vigi
照明需要加漏电保护么?插座外接设备时,且安装比较低,容易发生漏电需要加漏电保护。
照明可不加漏电保护。最普通的例子,壁挂式空调可不加漏电保护(规范怎么说暂且不管)
临时用电时,建议加漏电保护。
以上纯属个人小小意见。不对可以补充。 |
|