账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14607|回复: 26

江苏审图:办公楼每层均要设置应急照明双切箱??

 火.. [复制链接]
发表于 2013-5-22 15:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个十五层办公楼   我的应急照明照明的做法是 没三层设置一个应急照明双切箱。

审图公司的说不可以  必须每层设置应急照明双切箱!   依据是 民规的 13.9.12条。。

大家平时是这么做的吗? 谢谢各位!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-5-22 15:50:56 | 显示全部楼层
有规范做依据,其他解释都是徒劳的。目前来看,除住宅建筑可能稍有选择外,公建类一般都按该条款执行。
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:56:59 | 显示全部楼层



  在这一点上    为什么住宅建筑能有其他选择???
发表于 2013-5-22 16:18:30 | 显示全部楼层
审查说住宅建筑不是每层一个防火分区,办公楼、公寓是每层一个防火分区
     
发表于 2013-5-22 16:22:37 | 显示全部楼层
首先应该明确:应急照明为消防用电设备,其配电应符合民规13.9.8条:消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区。除非你的这个办公楼是三层一个防火分区,而这三层又恰好与你的应急照明配电箱供电相吻合。
发表于 2013-5-22 16:22:53 | 显示全部楼层
有的审查师公寓每三层一个事故照箱不会提,有的会提,还一定要改。呵呵我也因为这一条改过图。后来老实了再也不敢了。
     
发表于 2013-5-22 16:35:09 | 显示全部楼层
至于住宅,民规组给出的解释是:住宅无防火分区概念,每层不是一个防火分区。故可以稍有选择,但也要看审图人的理解了。就此问题,我问过公司建筑专业的人,他们好像也不是太清楚,比较郁闷。
 楼主| 发表于 2013-5-22 18:21:14 | 显示全部楼层
谢谢各位了  老实改吧
发表于 2013-5-22 20:18:07 | 显示全部楼层
公建严格,住宅可以不用。
     
发表于 2013-5-22 21:04:26 | 显示全部楼层
严格的讲,根据防火分区设置,就符合规范。
发表于 2013-5-23 10:01:31 | 显示全部楼层
问题是有的防火分区只有一、两个回路,而且灯具都带蓄电池。这样做觉得浪费
发表于 2013-5-24 10:16:53 | 显示全部楼层
只有上海的项目好像可以。
     
发表于 2013-5-24 11:12:45 | 显示全部楼层
主要是看每层面积大小或者设置数量,对于小面积的或数量少的我们经常这样做,从未提过。
 楼主| 发表于 2013-5-24 18:42:05 | 显示全部楼层
主要是看每层面积大小或者设置数量,对于小面积的或数量少的我们经常这样做,从未提过。
wangsx8210 发表于 2013-5-24 11:12



    每层一千多个平米。。 也就四周个走道  算不算大???
     
发表于 2013-6-6 17:01:37 | 显示全部楼层
民规让你蛋疼啊!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 02:11 , Processed in 0.065444 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表