账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9956|回复: 9

[问题探讨] 剩余电流检测点宜设置在楼层配电箱(配电系统第二级开关)进线处

[复制链接]
     
发表于 2011-8-24 20:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13. 12.5 剩余电流检测点宜设置在楼层配电箱(配电系统第二级开关)进线处,当回路容量较小线路较短时,宜设在变电所低压柜的出线端。

当回路容量较小线路较短时,是多小容量又是多短线路时呢?嘿嘿
     
发表于 2011-8-24 21:29:16 | 显示全部楼层
13. 12.5属于不得要领!
     
 楼主| 发表于 2011-8-24 21:41:14 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    这个是否得了要领?感觉还欠点
01.jpg
02.jpg
     
发表于 2011-8-24 21:44:05 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。

。。。
在此有三点建议:

1、借鉴日本政府的成功经验,如《内线规程》(JEAC8001-1978)的强制规定就可以作基本参照。这不是甚么丢人的事情,中国政府发布强制性防范电气火灾的规定,刻不容缓,势在必行。在未来的十年甚至五年,如果我国电气火灾占火灾总数的比例还未降至10%以下,电气火灾占总火灾的比率依旧居高不下,那才是真正丢人的事情。况且,丢人事小,人身伤亡、财产损失事大。

2、设置防火RCD的具体规定,应力求简单经济、安全可靠且易于实施。千万不要片面地求大求全,不管什么建筑工程动辄就规定或要求设计“漏电火灾报警系统”或“剩余电流动作电气火灾监控系统”。设计成“系统”固然有一定好处,前提是资金投入多且现今的设计规定也存在着探测盲点的问题。目前,很多业主就因为防范电气火灾的“漏电火灾报警系统”或“剩余电流动作电气火灾监控系统”资金投入较多,经了解获悉是一个非强制性规定,干脆取消该系统或事先就指令设计院不得设计此系统,其结果造成防范电气火灾工作落不到实处。
实际上,我们完全可以不设计“漏电火灾报警系统”或“剩余电流动作电气火灾监控系统”,不必按《电气火灾监控系统》GB14287-2005做得那样复杂,就设置一个简单、实用的防火RCD报警器,能发出报警信号或跳闸信号,目的已经达到:预测、预警、预报或切断电源全部能实现,为什么不如此规定呢?

3、防火RCD报警器应设置在建筑物的低压电源进线处而非《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008(以下简称《民规》)13.12.5所规定的“剩余电流检测点宜设置在楼层配电箱(配电系统第二级开关)进线处……”,从而避免出现监控盲区。根据建筑物的重要性、有无人员24h值班、有无消防电气设备、接地系统(TT或TN制)等不同因素,设计成漏电报警型或跳闸型(例如:有消防电气设备就应设计成报警型防火RCD;TT制住宅建筑的用户供电主干线则应设计成跳闸型防火RCD,为避免误动作,保证选择性动作,注意剩余电流动作电流视电气系统大小取I△n=0.1A甚至0.3A或0.5A,与下级RCD的I△n拉开不小于3倍级差、动作时间不小于0.2s时差等等)。
民用建筑工程防范电气火灾,一方面应避免到处滥装防火RCD造成建筑工程的资金投入过大,另一方面必须强调防火RCD设置在建筑物的低压电源进线处,不允许出现监控盲点。至于寻找电气线路或电气装置的漏电点,可以由物业管理电工等专业人员负责用专门的钳形电流表人工查找,使装设防火RCD的强制性规定易于普及和落实。当然,对于一些如《民规》13.12.1/1所规定的“火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统”和一些特殊建筑工程,多投入一些资金设计成“系统”,有利于及时发现和方便查找电气线路或电气装置的漏电点,能迅速消除电气火灾隐患,还是切实可行的。

。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-8-24 21:58:02 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长
高规:
9.5.1 高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
9.5.2 漏电火灾报警系统应具有下列功能:
9.5.2.1 探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。
9.5.2.2 储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。
9.5.2.3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
9.5.2.4 显示系统电源状态。

GB和民规言语不详,各地标准纷纷出台,貌似很流行这个。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 背后有推手!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-25 10:53:09 | 显示全部楼层
检测三相漏电流时,在变电所或在楼层(二级)处检测有多大差别,三相(线路条件相同)自然漏流不是矢量和为零吗?
     
发表于 2011-8-25 10:54:52 | 显示全部楼层
线路(电缆)在敷设通道上无可燃易燃材料情况下,是否还有必要做漏电报警
     
发表于 2011-8-25 11:01:40 | 显示全部楼层
有必要把全国电气火灾的成因做一统计分析,以便得到最经济易行可靠的设置
发表于 2011-8-28 16:26:59 | 显示全部楼层
在当地这个要求目前没有落实到审图阶段,所以我在学习...
发表于 2011-8-29 20:58:53 | 显示全部楼层
公共建筑中的中小型工程,为防电气接地引起的火灾,剩余电流保护设在电源进线处较为合理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则