官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
据悉,江苏省审图机构审图人员掌握的尺度: 除末端消防电机保护开关不允许设置复式脱扣外,当其他配电线路保护开关的过负荷保护整定电流大于该回路计算电流的1.6倍时,可保留复式脱扣。 尺短寸长 发表于 2011-8-21 10:46 登录/注册后可看大图
强制性条文实施导则的解释是错误的。 东海龙王 发表于 2011-8-22 08:26 登录/注册后可看大图
查了下资料,目前断路器可以实现过载报警不脱扣的,明确说明有此功能的只有常开的CM3,施耐德NSX据其内部人 ... rainmen_73 发表于 2011-8-22 05:30 登录/注册后可看大图
需要修正一下,提供2008年江苏省专家编写的《建设工程施工图设计审查技术问答》摘录(不知现今是否有变 ... 尺短寸长 发表于 2011-8-22 09:10 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
只有装设电子脱扣器,才能做到过载报警不脱扣。 我的小文在9月份出来,专门讲消防设备的过负荷保护。 东海龙王 发表于 2011-8-22 09:34 登录/注册后可看大图
砖家的意见不能说是错的,但在我看来属于正确得很保守,这个做法对于单台设备无疑是正确的,但对 ... rainmen_73 发表于 2011-8-22 09:35 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-7-11 00:48 , Processed in 0.093263 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.