账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sy8653554

[求助] 汽车库火灾探测器如何选择?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-8-11 21:34:08 | 显示全部楼层


GB 50067-97《汽车库、停车场设计防火规范》第9.0.7条条文说明:“在通风条件较好的车库内可采用烟感报警设施。。。。。。”

规范很明确,是可以的,只不过是有权执行的人有问题。
     
发表于 2011-8-11 22:54:07 | 显示全部楼层
我进去车库,看到里面的风机没一个转的,为了节能,风机都不开了。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 现实残酷!百姓无奈!

查看全部评分

发表于 2011-8-12 12:53:00 | 显示全部楼层
接13楼,打电话沟通,告我“温感中间间杂的布置一些感烟来处理。”
晕,不会是han2003审的吧?{:titter:}
to be continued......
     
发表于 2011-8-12 13:37:37 | 显示全部楼层
我进去车库,看到里面的风机没一个转的,为了节能,风机都不开了。
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-8-11 22:54



哈—— 为了节能,风机都不开了。

这是违反规范规定的。

JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》规定:。。。。。。换气次数每小时不应小于6次,且排风机宜选用变速风机。

在中国,有法不依、违法乱纪的事,确实太普遍。故——死不了人的一个普通风机,不开就不开了,至于环境,恶劣就恶劣吧,中国人,忍耐力超强!{:dizzy:}
发表于 2011-8-12 14:45:41 | 显示全部楼层
你干物业你也不开,省的钱不是一点点
     
发表于 2011-8-12 14:52:56 | 显示全部楼层
你干物业你也不开,省的钱不是一点点
wosuwoxing 发表于 2011-8-12 14:45



没干过物业,不敢断言是或否。{:sweat:}

即便不开排风机,按《论感烟探测器在大型地下车库的应用》(吴中侠)论文中所做试验推断,以现在的汽油质量,FAS误报也基本上不会发生。
     
发表于 2011-8-12 17:30:37 | 显示全部楼层
感烟,江浙一带基本不能用,梅雨季节全部误报,只知其一,不知其二,后果很严重
     
发表于 2011-8-12 20:07:05 | 显示全部楼层
上海和江浙一带气候差不多,却又是为什么有这么大的差别?

《论感烟探测器在大型地下车库的应用》(吴中侠)举的是上海的案例。当然,是个案,绝大多数汽车库内也是不准用感烟探测器。
发表于 2011-8-14 14:40:36 | 显示全部楼层
就听到的 看到的 地下车库排风机一般都不开的 能省则省 规范能这样定:地下车库用感温探测器 不知道是经验还是实验还是想当然出来的 不知道国外是咋做的
     
发表于 2011-8-14 16:48:25 | 显示全部楼层
据消防局技术官员介绍,在国外汽车库内看到的是——感烟探测器。
发表于 2011-8-14 19:46:45 | 显示全部楼层
梅雨季节误动是因为湿度太高,内部结露引起误动。
     
发表于 2011-8-14 20:00:22 | 显示全部楼层
估计这特别的几天若能保证做到规范规定的通风换气次数,应该能够避免。
发表于 2011-8-15 14:14:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-15 14:26:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-15 14:34:57 | 显示全部楼层
老诚的分析,有一定道理。

但是,汽车库内每辆车油箱里的油,毕竟有限,要不然防火规范也不会将汽车库的火灾危险环境划分为丁类
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 04:46 , Processed in 0.072289 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表