[求助] 长81.5米,宽44.5米的木器库房(丙类),用做火灾自动报警吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-15 10:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大哥,这个工程水专业按规范要设喷淋,甲方老板为了不上喷淋,把这个工程改为库房(丙类)报建,请问:这种情况下,用做设火灾自动报警吗?
     
发表于 2011-7-15 10:20:50 | 显示全部楼层
根据50116-98的火灾自动报警系统保护对象分级,建筑面积超过1000平方米的丙类库房保护等级为一级,应设置火灾自动报警系统。
     
发表于 2011-7-15 10:39:48 | 显示全部楼层
一种解释:
根据50116-98的火灾自动报警系统保护对象分级,占地面积或总建筑面积超过1000平方米的丙类物品库房,保护等级为一级,应设置火灾自动报警系统。

另一种解释:
占地面积或总建筑面积超过1000平方米的丙类物品库房,设置火灾自动报警系统时——
1、其系统保护对象分级宜为一级;
2、火灾自动报警系统宜采用集中报警系统。

至今,各地仍未统一认识。{:sad:}
     
发表于 2011-7-15 10:44:17 | 显示全部楼层



“各位大哥,这个工程水专业按规范要设喷淋,甲方老板为了不上喷淋,把这个工程改为库房(丙类)报建。。。”

设计院也敢这样不按行政批文却按老板私自要求去做消防设计? {:dizzy:}
     
发表于 2011-7-15 10:48:08 | 显示全部楼层
厂房——变仓库。。。。。。
仓库——变厂房。。。。。。

无知无畏的业主——甲方老板
     
发表于 2011-7-15 11:01:00 | 显示全部楼层
丙类改丁类的多了,不故道说什么好。。。。
     
发表于 2011-7-15 11:07:54 | 显示全部楼层
丙类改丁类的多了,不故道说什么好。。。。
simbar 发表于 2011-7-15 11:01



尺短无语望苍天。
发表于 2011-7-15 12:46:12 | 显示全部楼层
又是蛋疼的丙类……
GB50116-98的火灾自动报警系统保护对象分级上用的是“宜”
和当地消防队联系一下吧
     
发表于 2011-7-15 12:54:31 | 显示全部楼层
又是蛋疼的丙类……
GB50116-98的火灾自动报警系统保护对象分级上用的是“宜”
和当地消防队联系一下吧
garnetdcd 发表于 2011-7-15 12:46



   要不要去消防队告密,哈哈,消防队有没有奖励?这样的事可多了