如题,以下均以设置火灾自动报警系统的工程为例:
1.疏散指示标志灯如设计为长明灯,火灾时是否还需要消防联动,应急点亮?谢谢!
2.如疏散指示标志灯不设计为长明灯,如平时需要点亮,是由消控中心统一控制吗,具体如何控制?
3.自带蓄电池的疏散指示标志灯,灯具自身带控制开关吗(在有市电的情况下,可以控制灯具的点亮或熄灭)?
谢谢!
     
发表于 2011-6-21 10:11:25 | 显示全部楼层
回复 1# szyx9999

本帖最后由 szyx9999 于 2011-6-21 09:36 编辑
如题,以下均以设置火灾自动报警系统的工程为例:
1.疏散指示标志灯如设计为长明灯,火灾时是否还需要消防联动,应急点亮?谢谢!
------- 本来就亮着,又何必很多余地去设计成强制点亮(消防联动)呢,对不。
2.如疏散指示标志灯不设计为长明灯,如平时需要点亮,是由消控中心统一控制吗,具体如何控制?
---------不设置成长明灯,则需要在火灾时能做到强制点亮
3.自带蓄电池的疏散指示标志灯,灯具自身带控制开关吗(在有市电的情况下,可以控制灯具的点亮或熄灭)?
---------出口指示灯是安装在门框上方,疏散指示灯常安装在距地0.3m高度处,如果“灯具自身带控制开关”又有何用。
     
发表于 2011-6-21 10:16:03 | 显示全部楼层
标志如果是常明,没必要再点亮。平时可控,火灾时需要点亮
     
发表于 2011-6-21 11:40:29 | 显示全部楼层
分为持续型灯具和非持续型灯具。
持续型灯具就是长明灯,不需要强制点亮。
     
发表于 2011-6-24 22:32:59 | 显示全部楼层
疏散指示标志灯,一般都是常明的,不需要联动点亮
发表于 2011-6-25 11:30:45 | 显示全部楼层
如题,以下均以设置火灾自动报警系统的工程为例:
1.疏散指示标志灯如设计为长明灯,火灾时是否还需要消防联动,应急点亮?谢谢!
如设计成长明灯,火灾时应切断电源,有疏散指示标志自带的不小于90分钟的蓄电池点亮(灯具距地300mm,考虑了火灾发生时用电安全)
2.如疏散指示标志灯不设计为长明灯,如平时需要点亮,是由消控中心统一控制吗,具体如何控制?
如果不设置成长明灯,个人认为是在消防发生时,切断非消防电源时疏散指示有电池放电点亮。
3.自带蓄电池的疏散指示标志灯,灯具自身带控制开关吗(在有市电的情况下,可以控制灯具的点亮或熄灭)?
目前尚未发现疏散指示带开关。
     
发表于 2011-6-25 13:59:49 | 显示全部楼层
不同意楼上意见
     
发表于 2011-6-25 17:37:02 | 显示全部楼层
回复 7# 嘿嘿嘿嘿


呵呵
支持嘿嘿嘿嘿的:不同意:"意见.
     
发表于 2011-6-26 22:01:12 | 显示全部楼层
我觉得要强启的啊或者断电启动的
     
发表于 2011-6-26 22:02:41 | 显示全部楼层
一般的疏散指示标注灯有两根灯管,一根是平时用的,另一根是断电后才亮的。
发表于 2011-6-27 10:54:00 | 显示全部楼层
具体了解一下。