账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

关于万科中心的施工图审查意见

   火... [复制链接]
发表于 2011-5-20 22:09:52 | 显示全部楼层

我没打睬三
看了二,已判定画图的人年轻,画不出好图来,我有23楼,伏笔存在。

懂电气设计的人,不会忽略细节问题的。
   
这样一份图纸,应当能审出几条强规来。
     
发表于 2011-5-20 23:06:21 | 显示全部楼层
能做白金奖项目的人也不是一般水平的,审图意见水平的高低看不出设计人员设计水平的。没有必然联系,在中国,王金元自己出来设计,拿到审图公司一样意见一大堆,不服气的话还给你搞出二审三审,为什么?审图不在水平上,在乎权利
发表于 2011-5-20 23:34:30 | 显示全部楼层
看过这施工图,感觉能提的比这个还多些。。。。。。
发表于 2011-5-20 23:42:32 | 显示全部楼层
关于三、5条,太阳能发电并网,确实是从太阳能发电柜(厂家配套供应)直接用电缆接至变压器低压母线的出线断路器上,由太阳能发电柜检测变压器母线电压波形及太阳能发电状况,自动并网。
     
发表于 2011-5-21 08:28:13 | 显示全部楼层
如果能帖出万科的图纸来,大家细看之下,确是完美无缺,再夸鼻兄也不算迟的。同意
     
发表于 2011-5-21 08:53:08 | 显示全部楼层
4、参照《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第4.1.3条之规定,当变压器与低压屏紧贴安装时,变压器IP等级不应低于IP3X。设计中的IP20不合此规定。

GB50053-94第4.1.3条是楼主说的意思吗?IP3X是对高低压配电装置的要求,早期已有专门的文章说明这个问题了。

“第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。”
     
发表于 2011-5-21 09:00:07 | 显示全部楼层
11、低压主断路器短延时时间应尽量短。当低压屏出线回路开关(含联络开关)均无短延时保护时,低压主断路器短延时时间不宜取为0.4s(可取0.2s)。

不同意。
     
发表于 2011-5-21 09:12:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2011-5-21 16:56 编辑

总共300多张图,就这几个不痛不痒的审图意见。。。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 嗯。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-21 09:26:26 | 显示全部楼层
总共300多张图,就这几个不痛不痒的审图意见。不知道是真看还是装看。。。
cqzrm 发表于 2011-5-21 09:12



    说话不要尖刻,他是在外审,又不是在校对
发表于 2011-5-21 12:23:40 | 显示全部楼层
看了大鼻山先生的施工图审查意见,学到知识,尚有两条不同意见,供先生参考。
其它方面的审查(3):
1、10KV系统,两路进线+分段联络三台断路器之间的聫锁,应是电气聫锁。机械聫锁可靠,没有遇到过正规的生产厂家的产品。
2、为了需要,使用单位有自己动手制作机械闭锁装置的,可靠性,安全性极差,电业管理部门不让使用。
3、布置以分段联络柜为中心,进线、计量、馈线向两边排,是否会受到其它方面的影响和限制。
   宽大空间的感烟(或感温)探测器,可否采用子母型,一个母座可带10个子座,母座有地址编码。
     
发表于 2011-5-21 12:34:04 | 显示全部楼层
11、低压主断路器短延时时间应尽量短。当低压屏出线回路开关(含联络开关)均无短延时保护时,低压主断路器 ...
cqzrm 发表于 2011-5-21 09:00



    这条非常的败笔

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 嗯。。。。

查看全部评分

发表于 2011-5-21 13:18:59 | 显示全部楼层
学习了 {:smile:}
李总的意见大都是对的,图看的比较细致。
万科中心还有太阳能供电,这到是感点兴趣,其实,太阳能所发的那 ...
lingyan 发表于 2011-5-20 00:15

同意
     
发表于 2011-5-21 16:25:42 | 显示全部楼层
李总的审图意见很实在,要放我们这里不给你整出几个强条来,那审图的浑身不自在。
     
发表于 2011-5-21 16:28:04 | 显示全部楼层
看了大鼻山先生的施工图审查意见,学到知识,尚有两条不同意见,供先生参考。
其它方面的审查(3):
1、 ...
lhchen 发表于 2011-5-21 08:23


看到上海的图纸这么做过:
3、布置以分段联络柜为中心,进线、计量、馈线向两边排。
     
发表于 2011-5-21 16:32:44 | 显示全部楼层
我这是2007年的审图意见,那时候变电所气体灭火提的紧。
大鼻山 发表于 2011-5-20 07:17


UAE的变电所全部要求设置自动洁净气体灭火装置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-26 09:15 , Processed in 0.080156 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表