账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

地下室1个防火分区内,3台以上消防风机时,怎么供电?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-22 09:42:01 | 显示全部楼层
同意尺兄。
应该是宽严各有。

以前,做工业设计,经常就行业特点,与建规编写组争论,
最后争得一点点特殊待遇,在其强条中,给予“例外”。
因此,就有了“国标较严,行规较宽”的错觉。
发表于 2012-2-13 14:15:34 | 显示全部楼层
这种时候应该看当地法规……像上海就可以按下策
发表于 2012-11-6 13:17:51 | 显示全部楼层



    15楼说法固然有道理,但是本身就是存在些争议的东西,你觉得说的很清楚很明显可以引用上来,大家好好讨论讨论。不该这种官腔说法。
发表于 2012-11-6 14:52:38 | 显示全部楼层
正巧前不久遇到这个问题  规范规定呃末端切换是指最末一级配电箱 楼主所述的情况如果就设置一个切换箱,然后单回路放射至各风机,也满足规范要求吧?敢说那个切换箱不是最末一级配电箱?
发表于 2012-11-6 14:54:16 | 显示全部楼层
另一个相似问题 同一个防火分区2个风机房紧挨着 是不是有必要设置2个双切箱?我在一个风机房设置一个双切箱,再引一根电缆去隔壁风机房的风机 是否违法规范?或者说有没有规范风机的切换箱必须设置在风机房内?
     
发表于 2012-11-6 16:29:36 | 显示全部楼层
另一个相似问题 同一个防火分区2个风机房紧挨着 是不是有必要设置2个双切箱?我在一个风机房设置一个双切箱 ...
tkiteasy 发表于 2012-11-6 14:54



   不行,这个你可以参考图集05SDX0063-10,非常明确!不在一个房间的就是要单独设置!
     
发表于 2012-11-6 16:33:35 | 显示全部楼层
至于楼主的问题,我认为做链接或T接很好啊。至于在该防火分区做一个双电源箱,再放射式配电至各个风机,就是一个距离的问题,因规范也没明确规定,就看各地审图把握的尺度了!
     
发表于 2012-11-7 09:14:55 | 显示全部楼层
个人观点:
1、同一个防火分区,如果距离不超过30m可以由一个双电源配电箱ATS供电;
2、按功能来确定,如果一个排烟风机和一个补风风机应该按一个ATS考虑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 09:55 , Processed in 0.060552 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表