账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

请教一下,为啥高层的电梯厅不允许用声光控或者延时开关

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-4-8 09:48:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 shan 于 2011-4-8 09:55 编辑

回复 26# 大鼻山

1.LED光源
2.可以红外感应,也可以声控,还可以同时具备红外感应和声控,因为环境温度过高时红外感应灵敏度就降低了,适合南方地区

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 恩,好的

查看全部评分

     
发表于 2011-4-8 09:49:29 | 显示全部楼层
回复 28# sgf2002


    有产品,刚拿到的样本,沈阳亮美感应灯具厂新出的
发表于 2011-4-9 11:20:27 | 显示全部楼层
我觉得可采用“部分自熄+部分手控”或者“平时自熄+火灾自启”
这样的做法最好 与规范相符
发表于 2011-4-9 12:52:45 | 显示全部楼层
为什么不能用声光控开关、红外感应开关?因为这种开关亮的时间很短,几十秒到1两分种而已,平时都是灭的,你深夜从底层坐电梯上来,电梯一开门,眼前一片漆黑,你必须大喊一声,或着摸着墙走到红外感应开关感应的范围内灯才会亮,是不是感觉在闹鬼?




有没有强制点亮没有关系,强制点亮仅仅是在火灾时打开疏散照明才用,平时是不开强制点亮的,只要不发生火灾,强制点亮从来都不会用。




现在电梯厅都是用翘板开关的,灯亮了以后,从来没有人关,那怕深夜没有一个人,灯也不会关,也许哪位喝酒喝多了,半夜2点才回家,一出电梯没有灯,一脚摔个四脚朝天,责任谁承担?所以现在深圳的高层建筑里电梯厅基本都是长明灯,现在照明规范里说公共照明要采用节能控制,声光控节能开关在电梯厅里又不能用,这不是矛盾的吗?



我考虑这问题好几年了,最好的办法是电梯门和电梯厅照明联动,电梯门一开,电梯厅的灯就亮,平时电梯厅的照明受节能控制,还能和电梯门联动,同时带有消防强制点亮功能,和应急照明的控制也不矛盾,我把这种方式的控制照明的东西装在我门前的电梯厅里,效果好的很。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 理论+实践

查看全部评分

     
发表于 2011-4-9 15:00:33 | 显示全部楼层
第8.5.3 条:当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
条文说明:出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
这一条是针对应急照明讲的,跟电梯厅没关系,为什么有人理解成电梯厅照明也包括在内了?
29楼说得对,一本规范去修改另一本规范,本身是否站得住就成问题。而GB50386通篇全部是强制性条文本来就是件不够严肃的事,不知道还有没有其它规范全部是强条的?
如果有感应开关能感应到电梯开门,则采用这种开关倒是个好办法
     
发表于 2011-4-9 15:33:27 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-4-10 11:03:08 | 显示全部楼层
我觉得用可以用声光控的开关的,电梯门一开,会发出一个声音的,这样,灯就亮了,爬楼梯的,走到这儿有声音也就亮了
发表于 2011-4-11 13:29:18 | 显示全部楼层
哈哈,,楼上这个链接帖子好呀!
发表于 2011-4-11 14:20:35 | 显示全部楼层
声控开关不是万能的,声控开关如果太灵敏了,就容易误动作,如楼外的马路上汽车的噪音,很远处人说话的声音、雨天打雷等等,这些声音本来灯不应该亮,可如果声控开关太灵敏的话,都会使灯亮,这样就不好,本来是为了节能,可这样误触发,灯频繁的亮,也不省多少电,灯频繁亮灭,也使灯容易坏。


电梯开门的声音很小,对于一般的声控开关,根本不会使其触发,如果能达到电梯开门使声控开关亮的程度,那这个声控开关就太灵敏了,很多不该使灯亮的噪音都会使其误触发。
发表于 2011-4-11 16:20:03 | 显示全部楼层
我的理解,
1. 高层建筑,电梯比楼梯要常用的多,
因此,不常用的楼梯间设节能开关意义更大。
2. 安全比节能重要,在二者都可实现的情况下,可以采用节能应急照明方式;
在二者不能,或者不易同时实现的情况下,应优先考虑安全。
3. 现在提节能提的比较多,但是我认为还要考虑人性化,
试想一下,夜晚出电梯时,一片漆黑的感觉,如果是在你自家的门口,
有的出了电梯厅,还要再过设防火门的过道,
你会是一种什么感觉,对于承受力弱一些的老人、小孩,又是什么感觉。

有人把希望寄托在节能开关的可靠性和灵敏度上,偶不敢随意附合。
     
发表于 2011-4-12 15:20:38 | 显示全部楼层
用自熄开关,在使用上应当不会有太多困扰,实际工程中多有案例,甲方自己换上自熄开关使用了
     
发表于 2011-4-25 23:01:13 | 显示全部楼层
上海是不允许的,有文件明文规定《上海市节能828文件》《上海市施工图设计文件建筑节能审查要点》

上海市节能828文件.rar

10.1 KB, 下载次数: 13, 下载积分: E币 -5

上海市施工图设计文件建筑节能审查要点.rar

18.7 KB, 下载次数: 21, 下载积分: E币 -5

发表于 2011-4-26 00:03:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-4-26 00:16 编辑

上海市节能828文件  
1、住宅建筑公共部位照明节能设计要求:
  (1)住宅建筑楼梯间、公共走道的照明,应当采用节能自熄开关控制。
  (2)住宅建筑的电梯厅照明等禁止采用节能自熄开关控制的场所,不应采用白炽灯等不节能照明光源。
  (3)与各种节能自熄开关配套的光源,不宜采用紧凑型荧光灯(CFL)。

上海市施工图设计文件建筑节能审查要点
审查内容:
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
7.4.4 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自燃开关。
上海市《住宅设计标准》DGJ08-20-2001
12.5.1 底层、多层、中高层住宅的公共部位应设公共照明……照明控制应采用节能自熄开关。
12.5.2 高层住宅的公共部位应设公共照明……电梯厅照明控制不应采用节能自燃开关,其他照明控制可采用节能自熄开关。
审查要点:
居住建筑的公共部位的照明灯控制除电梯厅外均应采用节能开关进行控制。

上海编的与民规 建规 高规等有出入的地方,是觉得民规 建规 高规等在这些地方不合理,所以进行了修订么?
     
发表于 2011-7-16 17:36:50 | 显示全部楼层
这次,碰到江苏盱眙的活就明确表示电梯前室不能用声光控开关,如果用也可以,但必须要可以强启
     
发表于 2011-7-16 17:38:40 | 显示全部楼层
反正他不承认,声光控这种方式作为强启的手段,说这种方法不可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 07:40 , Processed in 0.080379 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表