楼主: 890214

请教一下,为啥高层的电梯厅不允许用声光控或者延时开关

 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-5 20:59:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿斯 于 2011-4-5 21:00 编辑

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... %D7%A1%D5%AC&page=1

是否能与这个帖子合二为一?
发表于 2011-4-5 23:08:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-5 23:38:47 | 显示全部楼层
以前不是早整明白了吗?还问啊
现行规范哪本哪条规定不准用了?
发表于 2011-4-5 23:41:57 | 显示全部楼层
我可以负责任的告诉楼主,用了不违反规范(只要带强启),不用还有可能违反规范。
     
发表于 2011-4-5 23:42:45 | 显示全部楼层
老问题也可以温习的嘛,呵呵
发表于 2011-4-5 23:47:12 | 显示全部楼层


这个理由太强大了,如成立,则几乎大多数场合声光控开关就废了。
从办公室出来,走道也是暗的,明视场进入暗视场,这是不安全的,你也别用。
从家里出来,楼梯间也是暗的,明视场进入暗视场,这是不安全的,你也别用。
劳驾,请张尊口,您咳嗽一声不就行了?
     
发表于 2011-4-6 10:02:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2011-4-6 14:27 编辑

北京审图按下列条文审,在高层住宅的电梯厅必须用声控灯。
《住宅建筑规范》GB 50386-2005:第8.5.3 条:当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。条文说明:出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
     
发表于 2011-4-6 12:30:37 | 显示全部楼层
这个理由太强大了,如成立,则几乎大多数场合声光控开关就废了。
从办公室出来,走道也是暗的,明视场进入暗视场,这是不安全的,你也别用。
从家里出来,楼梯间也是暗的,明视场进入暗视场,这是不安全的,你也别用。
劳驾,请张尊口,您咳嗽一声不就行了?注册会员 发表于 2011-4-5 23:47

老弟想不通是不?麻烦再想想。
     
发表于 2011-4-6 12:51:05 | 显示全部楼层
北京审图按下列条文审,不允许在高层住宅的电梯厅不用声控灯,就是说必须用声控灯。
《住宅建筑规范》GB 5 ...
yjgabc 发表于 2011-4-6 06:02


北京的这个条文何必把中文搞得那么难懂?
否定加否定。直接肯定补救得了!
     
发表于 2011-4-7 17:20:25 | 显示全部楼层
可以使用采用微亮模式照明技术的灯具,平时无人活动时,灯具处于微亮照明模式,提供基础照明,有人经过时自动转换成全亮模式。既满足心理安全感,又满足节能,还可提供强启功能。
     
发表于 2011-4-7 17:42:44 | 显示全部楼层
可以使用采用微亮模式照明技术的灯具,平时无人活动时,灯具处于微亮照明模式,提供基础照明,有人经过时自 ...
shan 发表于 2011-4-7 17:20

1、何种光源?
2、什么自启原理?红外还是声控?
     
发表于 2011-4-7 18:42:31 | 显示全部楼层
我以为这对的,当人在电梯内,电梯开门时,电梯内是明的,厅内是暗的,明视场进入暗视场,这是不安全的。
治学以诚 发表于 2011-4-5 23:08



那用普通面板开关就安全了吗?  如果面板关掉了,还不是一样的黑?
按这个理论,就应该长明啦
     
发表于 2011-4-7 18:43:37 | 显示全部楼层
可以使用采用微亮模式照明技术的灯具,平时无人活动时,灯具处于微亮照明模式,提供基础照明,有人经过时自 ...
shan 发表于 2011-4-7 17:20



    有创意,有想法,赞一个,有产品吗?
发表于 2011-4-7 23:13:42 | 显示全部楼层
很多审图的认为《住宅建筑规范》修改了《住宅设计规范》的这条的内容,我还是第一次见到说有一本规范直接去修改另一本规范的,而且那本规范还是现行的。。。。。。。
     
发表于 2011-4-8 07:46:52 | 显示全部楼层
很多审图的认为《住宅建筑规范》修改了《住宅设计规范》的这条的内容,我还是第一次见到说有一本规范直接去 ...
han2003 发表于 2011-4-7 23:13

长江后浪推前浪而已,没有明文规定说这事,只是大家这么理解和操作的