2台变压器3个主开关(2个低压主开关和1个母联开关),如果低压馈线配电采用了TN-C-S系统,“应作用于所有带电导体”按技术措施的表5.5.3-1“注1”理解成“断开”,选用了四极开关,岂不违反7.5.2“在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器”强制性条文了? 注:PEN属于带电导体应无争议。故:如何认识“作用于”是关键。 尺短寸长 发表于 2011-4-2 22:00 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
若ACB断PEN而L线不断 ... 尺短寸长 发表于 2011-4-2 23:22 登录/注册后可看大图
变电所母排PEN线上能装设开关吗?——估计10个人中9个人回说“不能”;而剩下一个说“能”的,也许就是我。 ... 大鼻山 发表于 2011-4-2 23:12 登录/注册后可看大图
查看全部评分
工程设计中如果还考虑这种可能性,那么2极开关和4极开关都不用生产了。 大鼻山 发表于 2011-4-2 23:29 登录/注册后可看大图
1、IEC60364-4-46 81废止了那没有现行版本吗?如果没有,难道09民规公然引用一条废止规范条文?(7.5.3条文说明:此条引自IEC 60364-4-46。) 2、我翻了翻现在等同规范(gb16895系列),只找到“功能性开关电器可仅控制电流而不必断开其相应的极”这句话,找不到“保证电源转换的功能性开关必须作用于所有带电导线”。请问哪位可以给个现行IEC规范中此句话的出处? 注册会员 发表于 2011-4-2 23:40 登录/注册后可看大图
3、回到以前,王老解读IEC 60364-4-46相关条文,“电源转换开关属功能性开关(Functional Switch),IEC60364-4-46标准第465.1.2条规定:“功能性开关不必要控制(control)全部带电导体。”即不必在开合相线的同时开合中性线,因中性线上没有刀闸并不影响电源的转换。需要说明的是,IEC/TC64译文集将其下的第465.1.5条译为:“保证电源转换的功能性开关必须作用(affect)于所有带电导线。”其中“affect”一词有“作用”、“影响”的含义,但没有“断开(disconnect)”或“控制”的意思,注意勿误解,否则其前面的465.1.2条将无法解释。” 我对于此段话一直有自己的看法。我没有IEC60364-4-46原文,但是对照GB16895.4-537.5.2,可以发现,解读“功能性开关不必要控制(control)全部带电导体。(译自IEC60364-4-46)”或者“功能性开关电器可仅控制电流而不必断开其相应的极。(出自GB16895.4-537.5.2)”,大概一个意思,但是这条的含义我认为是由于功能性开关多种多样,对于不同的电器有不同的要求,比如对于半导体,就可以控制而不用断开;而对于断路器,用断开而实现“作用”或者“影响”,也没有违反此条文。注意“不必要控制”和“可仅控电流”这些用词。接着说“保证电源转换的功能性开关必须作用(affect)于所有带电导线。”这句话,也是因为开关器件多种多样,所以只能用“作用”一词来表述,否则半导体器件怎么办?而假如用的是断路器,我四极断开也没有违反这两条?否则谁能告诉我一个既控制电流并作用于N导体而不断开的简单办法来? 注册会员 发表于 2011-4-2 23:40 登录/注册后可看大图
4、尺兄、鼻兄对于民规7.5.3条文解释有何高见?(TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关应采用同时切断相导体和中性导体的四极开关。在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(包括在中性导体流过的三次谐波及其他高次谐波),这种分流会使线路上的电流矢量和不为0,以致在线路周围产生电磁场及电磁干扰。采用四极开关可保证中性导体电流只会流经相应的电源开关的中性导体,避免中性导体产生分流和在线路周围产生电磁场及电磁干扰。)注册会员 发表于 2011-4-2 23:40 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页