回复 30# sgf2002

呵呵,按照规范组的理解。
发生火警的情况下,二类高层住宅的人视力好,不需要设置灯光疏散标志。
规范的有些条文让人无语。
发表于 2011-3-23 18:52:50 | 显示全部楼层
楼主提到《住宅电气设计规范》征求意见稿,本人入门迟,未见到,翻旧帖,知已有报批稿。

    《民规》“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护器。”的过电压保护器如何理解,过电压包括瞬态冲击过电压和三相电路“断零”引起工频过电压。是不是2种过电压都得装,根据规范字面解释是必须装的,大家怎样对待的。
     
 楼主| 发表于 2011-3-23 19:13:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-3-23 19:15 编辑
楼主提到《住宅电气设计规范》征求意见稿,本人入门迟,未见到,翻旧帖,知已有报批稿。

    《民规》“ ...
入门者 发表于 2011-3-23 18:52


这个需规范编写者解答
个人认为应该是指工频过电压,规范用词有漏洞。大师们不妨解释下
发表于 2011-3-23 22:21:29 | 显示全部楼层
他山之石可以攻玉,一些困惑可以看看美英标准,NEC2008(2011),BS7671:2008,他们没有那么多的标准或规范可参照,意见比较统一。况且,实践是检验真理的惟一标准,他们的标准用了100多年,修订周期也短。比较与时俱进。

而且,我相信,至少在地球上,物理定律只有1个,大家都要遵循。

也可去老外的类似论坛去看看。比如:http://forums.mikeholt.com/index.php
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:31:31 | 显示全部楼层
回复 36# 911room


  同意楼上的
补充一下:国外的规范也不可照搬,也要适合中国国情。  尤其在住宅设计方面,国内外应该是有很大差别的。
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 17:54:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-3-25 21:28 编辑

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第1款
下列场所应选用铜芯电缆或电线:
2)重要的公共建筑和居住建筑

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007
3.1.1 控制电缆应采用铜导体。
3.1.2 用于下列情况的电力电缆,应选用铜导体:
1 电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路。
2 振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。
3 耐火电缆。
4 紧靠高温设备布置。
5 安全性要求高的公共设施。
6 工作电流较大,需增多电缆根数时。
3.1.3 除限于产品仅有铜导体和第3.1.1、3.1.2 条确定应选用铜导体的情况外,电缆导体材质可选用铜或铝导体。

分析:按JGJ16-2008 住宅不能使用铝导体
         按GB 50217-2007住宅除3.1.1和3.1.2条的情况外可采用铝导体。
以铝代铜的讨论在业内讨论的也较热烈,铝导体存在自身的弱点,如载流量小、不耐热、不能在潮湿场所使用、铜铝需要专用接头等。但存在价格便宜的优势。目前有开发商已经开始要求设计院采用一种合金电缆,而在业主和厂家往往拿着GB 50217-2007说事:国标大于行业标准。

建议:住宅中采用合金电缆需取得当地审图公司、消防部门、审图公司的认可并由业主发文要求方可采用合金电缆

也不知我这种处理方法是否正确?国标能否大于行业标准?
发表于 2011-3-24 20:13:53 | 显示全部楼层
就安全而言,住宅内不宜用铝,但建筑物的总配电(干线)可用铝,但如能用铜尽量用铜。

对于电力传输而言,尤其高压系统,应首先考虑铝。

总之,要分清是分支线路还是干线,干线大截面导体,可考虑铝,分子线路小截面(6平方及以下)必须用铜。

关于这个可参考《建筑电气》2010.12最后一篇文章。
发表于 2011-3-24 20:19:24 | 显示全部楼层
至于价格问题,又是“以人为本”和“经济效益”的关系。分支线路的导线用量至多是以百米为单位的,而干线传输是以千米计的,价格要看总量,不能只看每米多少钱,或每吨多少钱。中国的电气火灾每年是30%以上,美国只有4%, 因用铝增加建筑(住宅)线路的火灾危险,造成的经济损失怎么算?

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
阿斯 + 4 有道理

查看全部评分

发表于 2011-3-24 20:23:35 | 显示全部楼层
住宅内布线是电力部门负责还是由建筑部门负责?如果说10KV变压器是个灰色地带,那么建筑物内则是明确的,不归电力部门设计和施工。不能混为一谈,既然已经有JGJ,就别在把DL扯进来。
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 21:34:49 | 显示全部楼层
住宅内布线是电力部门负责还是由建筑部门负责?911room 发表于 2011-3-24 20:23



这个可以作为反驳业主国标大于行业规范的话,非官方语言
发表于 2011-3-24 22:23:06 | 显示全部楼层
这个可以作为反驳业主国标大于行业规范的话,非官方语言
sgf2002 发表于 2011-3-24 21:34


这不是官不官的问题,是个常识问题。 在不同体系下,无法比较国标与行标。

一个是电力业国标,一个是建筑业(国标)行标,怎么个比法?尽管都是说电线的。

铁路警察各管一段!空调、电梯也直接用380/220配电,莫不然电力部门还要管这些电器里的电线?

再举个例子,你们单位的内线电话(线路)坏了,电信运营商负责维修吗?
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 09:32:21 | 显示全部楼层
这不是官不官的问题,是个常识问题。 在不同体系下,无法比较国标与行标。

一个是电力业国标,一个是 ...
911room 发表于 2011-3-24 22:23


说得好,谢啦。
GB50217对规范适用范围说的很清楚
1.0.2 本规范适用于新建、扩建的电力工程中500kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。
     
发表于 2011-3-25 11:55:50 | 显示全部楼层
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1.6条“住宅(公寓)卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的 ...
sgf2002 发表于 2011-3-21 19:07


   
浴霸不应归为灯具类,浴霸属于电加热器具,有自己专门的产品标准。