账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7041|回复: 7

负荷计算

[复制链接]
     
发表于 2011-3-3 18:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:动力配电箱中所带的几个回路设备的功率因数均不同,有0.55、0.7、0.8的,总开关的负荷计算中功率因数改如何确定?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
gdx8785 + 1 不建议重复发帖

查看全部评分

     
发表于 2011-3-3 19:01:46 | 显示全部楼层
这个帖子怎么发在这里了。。。。。。

这个问题问得好,回答比较复杂。。。。。。。

楼下的帮帮忙吧。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-3-3 19:16:27 | 显示全部楼层

负荷计算

请问:动力配电箱中所带的几个回路设备的功率因数均不同,有0.55、0.7、0.8的,总开关的负荷计算中功率因数改如何确定?
发表于 2011-3-3 20:18:34 | 显示全部楼层



总开关负荷计算功率因数?我怎么看不懂楼主问的问题?
发表于 2011-3-3 20:36:58 | 显示全部楼层
先计算每个回路的有功功率与无功功率,分别相加后得出总的无功功率与有功功率,就知道总的功率因素了。参考《工业及民用配电设计手册》第三版表1-21

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 我也认为是。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-3-3 21:17:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上{:handshake:}
     
发表于 2011-3-3 22:45:23 | 显示全部楼层
这你就谢谢了。。。。。。

还有一个诚斑竹,注册板块的大当家,他还没出手呢,做计算,那是一把好手。。。。。。

有机会,你跟诚斑竹好好切磋切磋才是。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:20:18 | 显示全部楼层
切磋谈不上了,跟高人只能是请教了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 17:14 , Processed in 0.057623 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表