 我要注册
查看: 7469|回复: 10

消防区域报警器的设置?

[复制链接]
     
发表于 2011-2-21 10:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:

5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。

5.2.2.1 一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器。

4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。

通过以上规范,高层住宅小区是应该按楼或单元,还是如何设置区域火灾报警控制器。我看了好多图,有按单元做区域报警的,有按楼做区域报警的,也有都不做直接从消防控制室引线。大家都如何处理?

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 发了很多帖子

查看全部评分

     
发表于 2011-2-21 10:56:17 | 显示全部楼层
按单元和防火分区
发表于 2011-2-21 11:01:41 | 显示全部楼层
先对火灾自动报警系统的保护对象,根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级、二级和三级。

再根据级别及建筑情况,选用火灾自动报警形式。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:34:35 | 显示全部楼层
住宅小区最少也是集中火灾控制中心形式。这个没有疑问。
发表于 2011-2-21 11:51:43 | 显示全部楼层
如果是一个小区多栋楼房的话  设置的一个总的消防控制室,在各栋再设置区域报警控制器。用通信线联结
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 12:34:09 | 显示全部楼层
如果各栋设置区域报警控制器那是否应按5.2.2.4条设置灯光显示装置。现在有些混乱
5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 按这个。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-21 18:45:32 | 显示全部楼层
就住宅而言,仅楼梯间部分需要设探头的时候。。。。。。将整个楼梯间当作一个防火分区来考虑。。。。

可执行第5.2.2.4条。。。。。。这个可以接受吧。。。。。。

如果还有别的场所,就要看看别的场所是否需要加区域报警显示器了。。。。。。这个也可以接受吧。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-22 11:15:34 | 显示全部楼层
就住宅而言,仅楼梯间部分需要设探头的时候。。。。。。将整个楼梯间当作一个防火分区来考虑。。。。

可执行第5.2.2.4条。。。。。。这个可以接受吧。。。。。。

那就是要设置识别着火楼层的灯光显示装置了。

可是我见好多人都不做这个,我也试着不做了一回,审图也没说什么。。。
     
发表于 2011-2-22 19:16:10 | 显示全部楼层
执行规范,以后都不会有你的责任。。。。。。你省这个钱干什么。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:12:56 | 显示全部楼层
好的,以后还按我的做,我看好多人不做,并且当地消防也有说不用做的,我以为我做多了呢,如果可以不做,我当然就没有必要做了,看看大家怎么的理解的吗,我们这个地区好像就我一个人做这个东西,别人都不做。来此探讨一下,为了见证一下那个合理。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 好的。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-23 11:05:54 | 显示全部楼层
这个还是得问编规范的人来定