楼主: sinochen

想问一下线槽和桥架的区别

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-11-8 09:06:35 | 显示全部楼层
我的理解,吊顶内用电缆梯架敷设电缆无不可,但考虑火灾时不得产生有毒烟雾,电缆外护套必须采用低烟无卤类型,用梯架敷设电缆的最大好处就是散热,消防可以采用MI电缆(需有无卤外套)一起安装,或另设封闭槽式桥架走线,桥架还要外刷防火涂料
发表于 2011-11-16 10:11:51 | 显示全部楼层
学习了学习了
     
发表于 2013-8-14 16:46:43 | 显示全部楼层



    尺版说的很好!
     
发表于 2013-8-14 16:48:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 daxia4000 于 2013-8-14 16:55 编辑
1、无盖的电缆梯架和电缆托盘,一般从电缆梯架、托盘侧边上侧出线,正规供货商均能提供专用附件;

2 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-20 10:59


第3条的电线不和电缆同时敷设应该还有一个电线和电缆的绝缘等级不一致的问题!
     
发表于 2014-7-4 10:38:49 | 显示全部楼层
好贴。。。。。
     
发表于 2014-7-10 21:05:35 | 显示全部楼层
回复 10# 尺短寸长


    非常赞同尺总的说法,不知是否有权威的依据,敬请尺总告知。
     
发表于 2014-7-10 21:07:01 | 显示全部楼层
线槽也可以从上侧出线,国标大样上有做法。
     
发表于 2014-7-10 21:19:11 | 显示全部楼层
回复 7# sinochen


    不妥,电缆槽盒(线槽)对载流量影响很大,矫正系数最低只有0.38。用线槽敷设线缆时要加大导体截面。